19.06.2020 в 18:40:42

Radio написал:

megrad написал: Щиплется :o

Если руки в розетки не сувать - вовсе не щиплется.

Речь шла про кондей, вероятно, с прямым подключением. Но 1-полюсником все равно можно обойтись.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20682

19.06.2020 в 19:18:09

СтранникXXI написал: Но 1-полюсником все равно можно обойтись

Обойтись можно хоть вовсе без. Это же не значит, что так нужно делать, верно?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.06.2020 в 20:45:46

Radio написал:

СтранникXXI написал: Но 1-полюсником все равно можно обойтись

Обойтись можно хоть вовсе без. Это же не значит, что так нужно делать, верно?

Скажем так, никакой необходимости в установке именно 2П (или 1П+Н) вместо 1П на линию кондея нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20682

19.06.2020 в 22:18:07

СтранникXXI написал: Скажем так, никакой необходимости в установке именно 2П (или 1П+Н) вместо 1П на линию кондея нет.

Ну да, нет. Пока узо не отключится.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.06.2020 в 22:22:51

Radio написал:

СтранникXXI написал: Скажем так, никакой необходимости в установке именно 2П (или 1П+Н) вместо 1П на линию кондея нет.

Ну да, нет. Пока узо не отключится.

А что, так трудно отцепить ноль от шины?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20682

19.06.2020 в 22:27:54

СтранникXXI написал: А что, так трудно отцепить ноль от шины?

Кому как.

Представил старушку, отцепляющую ноль. Смиялсо. Ржал. :D

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.06.2020 в 23:33:35

Radio написал:

СтранникXXI написал: А что, так трудно отцепить ноль от шины?

Кому как.

Представил старушку, отцепляющую ноль. Смиялсо. Ржал. :D

Старушке вообще нехрена подходить к щиту.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20682

20.06.2020 в 07:56:38

СтранникXXI написал: Старушке вообще нехрена подходить к щиту.

Ну да, ей надо сидеть без света на жопе ровно и ждать вас, пока вы соизволите небесплатно откинуть проводок :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

20.06.2020 в 09:38:14

AlexeyL написал: нормативы уже больше десятка лет требуют УЗО 30 мА на все без исключения группы с бытовыми розетками. Исключения возможны только на производстве, где с электричеством работают люди, сдавшие экзамен по безопасности.

AlexeyL, в каких нормативах прописаны возможные исключения?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.06.2020 в 11:50:22

Radio написал:

СтранникXXI написал: Старушке вообще нехрена подходить к щиту.

Ну да, ей надо сидеть без света на жопе ровно и ждать вас, пока вы соизволите небесплатно откинуть проводок :)

Ну почему же без света? Просто не надо пихать все под одно УЗО, и только. П.С. Представил мою тёщу, по очереди включающую 2П АВ в щите с целью найти виновника отключения УЗО.

"Смиялсо. Ржал."

:D А может, Вы думаете, что эта самая старушка будет бегать от щита-к щиту, включать-выключать по очереди ЭП из розеток и таким образом вычислять виновника? Не смешите меня. Среднестатистическая домохозяйка в щит не полезет в принципе, неважно АВ 1П там или 2П.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.06.2020 в 14:22:54

Посмотрим с точки зрения ремонта/обслуживания, без привязки к групповому УЗО и старушкам.


Кондиционер подключен стационарно. В этом случае 1-полюсный автомат пригоден только как выключатель для технического обслуживания, чистки механических частей. То есть, защита от случайного включения движущихся деталей, защита от поражения током полностью не обеспечивается. 2-полюсный автомат пригоден для изоляции, кроме обслуживания механических частей можно производить обслуживание/ремонт электрических частей кондиционера.


Англичане различают четыре случая перекллючений:

  1. Отключение для электрических манипуляций.
  2. Отключение для механических манипуляций.
  3. Аварийное отключение.
  4. Функциональное отключение.

    Для электрических манипуляций:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.06.2020 в 14:31:21

Abrikos написал: То есть, защита от случайного включения движущихся деталей,

Каким образом может произойти случайное включение движущихся деталей при отсутствии напряжения?

Abrikos написал: защита от поражения током полностью не обеспечивается.

Вследствие чего может произойти поражение электрическим током?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.06.2020 в 14:37:30

СтранникXXI, я как бы процитировал европейские ценности. Изоляция для обслуживания электрической части и отключение для обслуживания механической части - у них это разные понятия. Выше вставил три картинки "Изоляция". Можно и 1-полюсный автомат установить, но в этом случае ремонтом такого стационарно подключённого оборудования должен заниматься специалист. Старушка не полезет в клеммную коробку.


Разделение коммутации на 4 вида: отключение для обслуживания электрики, отключение для обслуживания механики, аварийное отключение, функциональное переключение.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.06.2020 в 15:34:36

СтранникXXI, я выше в одном месте ошибся - при отключении фазы для обслуживания или чистки механических частей, случайное включение движущихся частей или нагревателей невозможно. Но для обслуживания электрических частей нужно отключать все полюса.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.06.2020 в 15:53:24

Abrikos написал: Можно и 1-полюсный автомат установить, но в этом случае ремонтом такого стационарно подключённого оборудования должен заниматься специалист.

Ремонтом любого оборудования в любом случае должен заниматься специалист. "Буржуи" любят 2П, точнее, 1П+Н, потому, что у них TN-S. У нас TN-C-S, и в отключении "нуля" в однофазных цепях никакой необходимости нет.

0