Hitgher написал: ИгорьPurnesh, А какая разница, керамзит и гвл намокли, поведет вздуется. И чистовое на помойку.

Hitgher, керамзит намокая не ведёт, так-же как и ГВЛ. Это не тем материалы, которыё деформируются от небольшого нахождения в воде. Прецеденты у меня были.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Vector735
Vector735
Новичок

Регистрация: 06.06.2020

Краснодар

Сообщений: 18

06.06.2020 в 12:19:01

ИгорьPurnesh написал:

Hitgher написал: ИгорьPurnesh, А какая разница, керамзит и гвл намокли, поведет вздуется. И чистовое на помойку.

Hitgher, Если чистовое плёнка (линолеум)- то сушка будет очень долгой. Разрастётся различная флора... Необходимо полностью менять полы. Если покрытие ламинат (можно убрать на время сушки), или паркет штучный (дышащий материал)- есть вероятность высыхания, даже керамзита под ЭППС.

ИгорьPurnesh, линолеум демонтировать не проблема

0
Vector735
Vector735
Новичок

Регистрация: 06.06.2020

Краснодар

Сообщений: 18

06.06.2020 в 12:21:32

ИгорьPurnesh написал:

Hitgher написал: ИгорьPurnesh, А какая разница, керамзит и гвл намокли, поведет вздуется. И чистовое на помойку.

Hitgher, керамзит намокая не ведёт, так-же как и ГВЛ. Это не тем материалы, которыё деформируются от небольшого нахождения в воде. Прецеденты у меня были.

ИгорьPurnesh, линолеум уже сняли в прихожей полностью. листы гвл местами только влажные

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

06.06.2020 в 12:56:10

Vector735 написал: рванула гибкая подводка

причина прорыва ? лопнул сам шланг ? сорвало гайку ? иное ?

0
Vector735
Vector735
Новичок

Регистрация: 06.06.2020

Краснодар

Сообщений: 18

06.06.2020 в 14:47:59

fhntv написал:

Vector735 написал: рванула гибкая подводка

причина прорыва ? лопнул сам шланг ? сорвало гайку ? иное ?

fhntv, сам шланг в месте прилегая к гайке

0
Александр_П
Александр_П
Местный

Регистрация: 16.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 157

06.06.2020 в 15:07:33

fhntv написал:

Vector735 написал: рванула гибкая подводка

причина прорыва ? лопнул сам шланг ? сорвало гайку ? иное ?

fhntv,

Вот зачем вам это? Каким образом вам поможет этот вопрос ответить на вопрос ТС?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21251

06.06.2020 в 15:38:41

Vector735, включайте все отопители и обогреватели, которые сможете. Поднимайте температуру в квартире, чтобы сохло всё. Открывайте окна. Линолеум увозите на дачу - поживите пока без него. ... Когда вам покажется. что полы высохли - сделайте контрольное отверстие в полу, на всю глубину, до плиты. В том месте, где было больше всего воды. Через это отверстие посмотрите, сыро внутри, или нет. если уже всё сухо - засыпьте его песком, а последние 2 см сверху, заделайте цементной штукатуркой. И стелите линолеум.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6077

06.06.2020 в 18:16:04

Грэй написал: сделайте контрольное отверстие в полу, на всю глубину, до плиты.

Там керамзито-песок. Невозможно будет сделать отверстие до плиты не выгребая вокруг опору. В остальном согласен.

Грэй написал: включайте все отопители и обогреватели, которые сможете. Поднимайте температуру в квартире, чтобы сохло всё. Открывайте окна. Линолеум увозите на дачу - поживите пока без него.

Жаль что отопительный сезон закончился... Придётся всё лето без чистового покрытия пожить. Да и плинтуса на вашем месте я не стал-бы устанавливать ещё года два...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Covboy
Covboy
Резидент

Регистрация: 09.08.2009

Брянск

Сообщений: 1886

06.06.2020 в 20:45:03

Грэй написал : Vector735, включайте все отопители и обогреватели, которые сможете. Поднимайте температуру в квартире, чтобы сохло всё.

Игорь, нагнетая температуру во влажном помещении, Вы добьëтесь "эффекта бани" в квартире. Результативнее будет использование осушителей воздуха (используется хладагент, радиаторная решëтка и вентилятор)

0
Vector735
Vector735
Новичок

Регистрация: 06.06.2020

Краснодар

Сообщений: 18

06.06.2020 в 21:19:25

Разобрали пол в прихожей, листы ГВЛ по большей части сухие, но вот пеноплекс влажный весь (снизу, где прилегает к засыпке), как и керамзитная засыпка. Как далеко могла распространится вода? нужно ли вскрывать остальные комнаты?

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

06.06.2020 в 21:32:17

Кондиционер