AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.06.2020 в 19:00:42

Да, теперь Ваше словесное описание схемы разумно и понятно. По такой схеме должно работать.

s.chikarov написал: при включении света на кухне срабатывает и УЗО 30/40 и АВДТ 10/16.

А вот это обстоятельство означает, что реальная схема соединений в квартире в чём-то не соответствует Вашим словам.

Скорее всего, ноль света на кухне берётся не от того места, которое Вы предполагаете. Например, от соседнего кабеля в распределительной коробке; но может и в щите мелкая ошибка быть, он у вас достаточно неаккуратный. Такого рода ошибка может существовать годами, не создавая никаких видимых проблем. Типичная причина: когда-то ноль в кабеле света оборвался, и электрик вместо замены кабеля взял ноль от соседнего. Кстати, сколько лет исполнилось проводке света кухни?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

13.06.2020 в 20:16:59

s.chikarov написал: мерил ток на линии сантехкабины и розеток. Когда включаешь свет на кухне ток на линии сантехкабины не меняется, а на линии розеток увеличивается на 100-150ма, хотя фаза от сантехкабины. Ток мерил отключая ноль от гребенки.

Нарисуйте и опишите поподробнее, что, как и где мерили и где какой ноль откуда отключали. П. С. Гребенка - это соединительная шина для АВ и УЗО.

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

13.06.2020 в 20:34:02

AlexeyL, дом не такой старый, с 2006 года. С нулем там странность. С одной стороны если пускать все через одно УЗО, то ничего не выбивает т.о. можно сделать вывод, что на землю ничего не уходит, все в пределах N и L. С другой стороны когда сантехкабину вешаю на отдельный АВДТ 10/16, оставляю включённым только его т.е. включён вводной АВ 63, после него включён АВДТ 10/16, а УЗО 30/40 выключен, при включении на кухне света АВДТ 10/16 отрубается. Т.е. току уходить вроде некуда, а диф все равно отключается.

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

14.06.2020 в 06:38:03

СтранникXXI, на клеммной колодке. От клеммной колодки отсоединял ноль и пускал через амперметр. Все это замерялось на рабочей схеме т.е. когда свет, розетки, розетки кухни, сантехкабина подсоединены через одно УЗО 30/40, при этом у них у всех нули на клеммной колодке.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.06.2020 в 09:10:39

s.chikarov написал: когда свет, розетки, розетки кухни, сантехкабина подсоединены через одно УЗО 30/40, при этом у них у всех нули на клеммной колодке

Засада в том, что на колодке в щите Вы видите не "нули света, розеток, и т.д.", а всего лишь концы кабелей, которые уходят куда-то в ту сторону. И по дороге у этих кабелей могут быть другие места соединений и разделки помимо щита. В частности, именно у проблемной линии света должна быть распаечная коробка, из которой сделано ответвление фазы (или нуля - так тоже бывает!) на выключатель. Знаете, где эта коробка? Можете туда заглянуть и проверить соединения?

Как вариант: в "старой", работающей схеме отключите от колодки в щите тот провод, который Вы считаете нулём света кухни. Отключится свет, или что-то другое, или вообще ничего не отключится?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

14.06.2020 в 14:57:20

AlexeyL написал: Как вариант: в "старой", работающей схеме отключите от колодки в щите тот провод, который Вы считаете нулём света кухни.

Как я понял, ноль света кухни отдельно на шинку не выходит. s.chikarov, попробуйте АВДТ подключить под УЗО, отсоединить ноль "подозрительной" розеточной линии и включить свет на кухне.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21020

14.06.2020 в 19:28:22

s.chikarov написал: был стандартный щиток ЯР-1 с вр. Т.к. в квартире ремонт, опустили разетки на кухне, решил немного перетряхнуть щиток.

Если в квартире ремонт, надо просто делать новую проводку взамен неизвестно чего. "Опускание розеток", сколько себя помню, всегда заканчивается неприятностями различной степени тяжести.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.06.2020 в 11:23:13

СтранникXXI написал: Как я понял, ноль света кухни отдельно на шинку не выходит.

А оно совершенно неважно, отдельно или нет. Есть известный автомат, который (кроме прочего) управляет светом кухни. Есть провод фазы с этого автомата, который уходит в какой-то конкретный кабель. Следовательно, ноль этого же кабеля обязан быть нулём света кухни, и при отключении этого нуля от шинки должен гаснуть свет на кухне при включённом автомате и выключателе света. Вангую, что гаснуть не будет по причине перекрёстного подключения между кабелями.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

15.06.2020 в 22:15:40

AlexeyL написал: Есть известный автомат, который (кроме прочего) управляет светом кухни. Есть провод фазы с этого автомата, который уходит в какой-то конкретный кабель. Следовательно, ноль этого же кабеля обязан быть нулём света кухни, и при отключении этого нуля от шинки должен гаснуть свет на кухне при включённом автомате и выключателе света

При нормальных раскладах - разумеется. Но тут, судя по выкладкам ТС, фаза взята от линии сантехкобины, а ноль - от розеточной линии. Проверить можно

СтранникXXI написал: АВДТ подключить под УЗО, отсоединить ноль "подозрительной" розеточной линии и включить свет на кухне.

Вопрос только, почему, если АВДТ стоит в параллель с УЗО, даже при отключенном УЗО при попытке включить свет на кухне АВДТ все равно отключается. То есть, остается обходной путь тока. Но если эту линию засунуть под УЗО, все работает.

0
samsony
samsony
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 13

16.06.2020 в 18:42:22

не ошибается тот, кто ничего не делает. не стоило затевать ремонт электрики, если знаний не хватает. а советчиков как всегда масса, и идей, глядя на реальную ситуацию через монитор компьютера или гаджета.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

16.06.2020 в 22:15:19

samsony написал: не стоило затевать ремонт электрики, если знаний не хватает.

Какая глубокая мысль :yu: По сути вопроса есть что сказать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу