13.06.2020 в 20:16:59
s.chikarov написал: мерил ток на линии сантехкабины и розеток. Когда включаешь свет на кухне ток на линии сантехкабины не меняется, а на линии розеток увеличивается на 100-150ма, хотя фаза от сантехкабины. Ток мерил отключая ноль от гребенки.
Нарисуйте и опишите поподробнее, что, как и где мерили и где какой ноль откуда отключали. П. С. Гребенка - это соединительная шина для АВ и УЗО.
13.06.2020 в 20:34:02
AlexeyL, дом не такой старый, с 2006 года. С нулем там странность. С одной стороны если пускать все через одно УЗО, то ничего не выбивает т.о. можно сделать вывод, что на землю ничего не уходит, все в пределах N и L. С другой стороны когда сантехкабину вешаю на отдельный АВДТ 10/16, оставляю включённым только его т.е. включён вводной АВ 63, после него включён АВДТ 10/16, а УЗО 30/40 выключен, при включении на кухне света АВДТ 10/16 отрубается. Т.е. току уходить вроде некуда, а диф все равно отключается.
14.06.2020 в 06:38:03
СтранникXXI, на клеммной колодке. От клеммной колодки отсоединял ноль и пускал через амперметр. Все это замерялось на рабочей схеме т.е. когда свет, розетки, розетки кухни, сантехкабина подсоединены через одно УЗО 30/40, при этом у них у всех нули на клеммной колодке.
14.06.2020 в 09:10:39
s.chikarov написал: когда свет, розетки, розетки кухни, сантехкабина подсоединены через одно УЗО 30/40, при этом у них у всех нули на клеммной колодке
Засада в том, что на колодке в щите Вы видите не "нули света, розеток, и т.д.", а всего лишь концы кабелей, которые уходят куда-то в ту сторону. И по дороге у этих кабелей могут быть другие места соединений и разделки помимо щита. В частности, именно у проблемной линии света должна быть распаечная коробка, из которой сделано ответвление фазы (или нуля - так тоже бывает!) на выключатель. Знаете, где эта коробка? Можете туда заглянуть и проверить соединения?
Как вариант: в "старой", работающей схеме отключите от колодки в щите тот провод, который Вы считаете нулём света кухни. Отключится свет, или что-то другое, или вообще ничего не отключится?
14.06.2020 в 14:57:20
AlexeyL написал: Как вариант: в "старой", работающей схеме отключите от колодки в щите тот провод, который Вы считаете нулём света кухни.
Как я понял, ноль света кухни отдельно на шинку не выходит. s.chikarov, попробуйте АВДТ подключить под УЗО, отсоединить ноль "подозрительной" розеточной линии и включить свет на кухне.
14.06.2020 в 19:28:22
s.chikarov написал: был стандартный щиток ЯР-1 с вр. Т.к. в квартире ремонт, опустили разетки на кухне, решил немного перетряхнуть щиток.
Если в квартире ремонт, надо просто делать новую проводку взамен неизвестно чего. "Опускание розеток", сколько себя помню, всегда заканчивается неприятностями различной степени тяжести.
15.06.2020 в 11:23:13
СтранникXXI написал: Как я понял, ноль света кухни отдельно на шинку не выходит.
А оно совершенно неважно, отдельно или нет. Есть известный автомат, который (кроме прочего) управляет светом кухни. Есть провод фазы с этого автомата, который уходит в какой-то конкретный кабель. Следовательно, ноль этого же кабеля обязан быть нулём света кухни, и при отключении этого нуля от шинки должен гаснуть свет на кухне при включённом автомате и выключателе света. Вангую, что гаснуть не будет по причине перекрёстного подключения между кабелями.
15.06.2020 в 22:15:40
AlexeyL написал: Есть известный автомат, который (кроме прочего) управляет светом кухни. Есть провод фазы с этого автомата, который уходит в какой-то конкретный кабель. Следовательно, ноль этого же кабеля обязан быть нулём света кухни, и при отключении этого нуля от шинки должен гаснуть свет на кухне при включённом автомате и выключателе света
При нормальных раскладах - разумеется. Но тут, судя по выкладкам ТС, фаза взята от линии сантехкобины, а ноль - от розеточной линии. Проверить можно
СтранникXXI написал: АВДТ подключить под УЗО, отсоединить ноль "подозрительной" розеточной линии и включить свет на кухне.
Вопрос только, почему, если АВДТ стоит в параллель с УЗО, даже при отключенном УЗО при попытке включить свет на кухне АВДТ все равно отключается. То есть, остается обходной путь тока. Но если эту линию засунуть под УЗО, все работает.
16.06.2020 в 18:42:22
не ошибается тот, кто ничего не делает. не стоило затевать ремонт электрики, если знаний не хватает. а советчиков как всегда масса, и идей, глядя на реальную ситуацию через монитор компьютера или гаджета.
16.06.2020 в 22:15:19
samsony написал: не стоило затевать ремонт электрики, если знаний не хватает.
Какая глубокая мысль :yu: По сути вопроса есть что сказать?
16.06.2020 в 22:33:43
Судя фотографии собранного щитка дифавтоматы включены неправильно, вход (линия) и выход ( нагрузка ) перепутаны местами. Линия (вход) подключена к клеммам нагрузки. Если в простом автомате это мало сказывается ( хотя лучше таких ошибок не допускать), то в дифавтомате это имеет принципиальное значение для правильной работы.
16.06.2020 в 22:39:09
Chalgo написал: Судя фотографии собранного щитка дифавтоматы включены неправильно, вход (линия) и выход ( нагрузка ) перепутаны местами. Линия (вход) подключена к клеммам нагрузки. Если в простом автомате это мало сказывается ( хотя лучше таких ошибок не допускать), то в дифавтомате это имеет принципиальное значение для правильной работы.
Да что Вы говорите? :swoon
Вам для информации: электромеханическому (не зависящему от напряжения) АВДТ глубоко фиолетово, где у него вход, а где выход.
17.06.2020 в 12:39:54
s.chikarov, могу предложить поступить следующим образом:
18.06.2020 в 04:59:24
мой вариант: на свет кухни подана фаза и с линии Сантехкабины и с Автомата Света кухни где-то в распайке или замыканием фаз. Ноль же света кухни берется от УЗО. Проверка: смотреть наличие фазы на свете кухни при выключенном УЗО и включенном АВДТ.
18.06.2020 в 08:58:30
Sting, Dzin, и какой во всем этом смысл? Разве кто-то полезет искать и перебирать распайки? :confused:
Практическая реализация: убрать этот авдт, засунуть все сомнительные группы под одно узо и включить. Должно работать долго и счастливо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.