Voice
Voice
Эксперт

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

19.06.2020 в 16:18:42

млииииииин........ Это ж надо так..... жара наверно сказывается точно! Спасибо, что попридержали

это, например, все равно как взять лабораторный блок питания и на его выход подать 220В из той же розетки, от которой он запитан Ну или бензин заливать в выхлопную трубу В общем, не делайте так

1
kimsos
kimsos
Новичок

Регистрация: 08.12.2009

Брянск

Сообщений: 31

01.07.2020 в 07:44:46

Voice, если будете "заморачиваться" с байпасом посмотрите в сторону реверсивных рубильников от АВВ серия ОТ. Маркируются так: OT16F3C это на 16А и со стандартным шагом до 80А (OT80F3C). Все они устанавливаются на стандартную DIN-рейку. Есть проблема высоты на некоторых крупных номиналах, т.е. может не закрыться пластрон щитка.

0
Dracus
Dracus
Новичок

Регистрация: 29.08.2021

Раменское

Сообщений: 2

29.08.2021 в 22:17:05

Аналогичная задумка - хочу байпассить сломанный стаб линией с реле напряжения. Вопрос, что для этого, все-таки, использовать - модульные переключатели I-II или реверсивные рубильники? И почему? Байпас будет отдельно на каждую фазу (т.к. будут стоять три однофазных стабилизатора и реле вместо трехфазных).

Схемы прилагаю, какая из них более правильная - с коммутацией нуля на выходе или без? Выше писали, что нуль проходит через стабилизатор насквозь и коммутировать его не нужно - справедливо ли это и для инверторных стабилизаторов с гальванической развязкой?

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

30.08.2021 в 06:01:37

Идея что трехфазный стабилизатор можно заменить тремя однофазными порочна три раздельных стабилизатора никогда не будут стабилизировать линейное напряжение Ноль "проходит насквозь" только в ряде случаев, если стабилизировать фазное напряжение

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

30.08.2021 в 10:15:37

Aтос написал: Идея что трехфазный стабилизатор можно заменить тремя однофазными порочна три раздельных стабилизатора никогда не будут стабилизировать линейное напряжение

Векторную диаграмму уже отменили? Стабилизатор сдвигает фазовый угол? Да и линейное нужно только трехфазным моторам... что в быту совсем не часто, а котлам - пофиг

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

30.08.2021 в 11:31:50

Стабилизатор сдвигает фазовый угол?

Инверторный, как делать нефиг. Заметте у Dracus именно такой

0
Dracus
Dracus
Новичок

Регистрация: 29.08.2021

Раменское

Сообщений: 2

30.08.2021 в 19:55:29

Трехфазных нагрузок нет и не предвидится. Есть ли проблема в таком случае?

Уважаемые мастера, подскажите, все-таки, по отличию рубильников от переключателей, пожалуйста. Я понимаю, что нутрянка у них разная, но что подходит для переключения байпаса?

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

31.08.2021 в 06:07:33

Трехфазных нагрузок нет и не предвидится. Есть ли проблема в таком случае?

я не говорил о проблемах, скорее о неполноценности решения Если предполагается использовать однофазную нагрузку то лучше трехфазный вход с однофазным стабилизатором

Просадка напряжение чаще всего перекос из за недостатка мощности так вот отдельный стабилизатор будет вытягивать из просаженной фазы мощность и не факт что она там есть, возможно по этому напряжение и упало что мощности нет А в это время соседнии фазы остаются банально недогружены. И стабилизаторы на этих фазах снижают напряжение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.