Voice написал: а почему на схожей схеме с человечком выше узо сработает?
Потому, что на "схожей" схеме есть заземление нейтрали выше УЗО. Читайте про отличие систем с глухозаземлённой нейтралью и изолированной нейтралью. А бывает ещё эффективно заземлённная нейтраль :-)
Voice написал: если бы у меня не было желания разобраться в вопросе, я бы не задавал глупых вопросов. И лучше задать глупый вопрос, чем сделать неправильно
Полностью согласен. Проблема только в том, что в процессе обучения Вы игнорируете те ответы, которые Вам не нравятся.
Voice написал: не допускается использовать стабилизатор без заземления. Но на даче его нет.
Значит, либо делаете заземление в соответствии с нормативами (и мы Вам подскажем детали), либо не используете стабилизатор и другие электроприборы с первым классом защиты. Это абсолютно конкретный ответ на Ваш вопрос. Даже два ответа, с возможностью свободного разумного выбора.