Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

19.06.2020 в 14:55:59

Встраиваю инсталляции унитаза и биде в ограждающую конструкцию вентиляционных коробов. Сама стенка будет каркасной ГВЛ + ГКЛ, размер короба - около 700х2000 ==> боюсь, что если закрепить инсталяции только к каркасу перегородок, то всё развалится нафиг.

Если сделать такую вот конструкцию, как думаете, справится? Можно, конечно, пойти ещё дальше и вместо укосин сделать полноценную ферму... может так и делать сразу?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16972

19.06.2020 в 16:37:53

Dron/9K, правильно взять трубу, например 50х50, толщиной стенки 3 мм. И из нее сделать стойки, возможно по две трубы в каждой, 50 трубу указал как достаточно ходовую, можно и больше. Например мне понравилась в качестве стоек использовать трубу проф. 120х40х4. Отлично держит, никаких вибраций. А то, что вы хотите делать из профиля будет прочно, но не жестко

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21228

19.06.2020 в 20:09:45

Dron/9K написал: боюсь,

master.msk написал: правильно взять трубу, например 50х50, толщиной стенки 3 мм.

Dron/9K написал: Можно, конечно, пойти ещё дальше

...кто подйдёт ещё дальше-больше? :(

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

20.06.2020 в 06:14:18

Dron/9K, Или открыть талмут инструкцию к инсталляции ( да кому она на фиг нужна?) Там с картинками монтаж с самонесущюю перегородку. Собираете каркас с 59-75 профиля, стойки с двух вложенных друг в друга профилей, напротив второй на 200 мм от первого. Устраивает инсталляцию, стойки каркаса сшивание полосами гвл между собой. При желании можно сделать нишу в каркасу, по бокам и сверху инсталляции. Ну или как и сказали выше из профильной трубы сварить.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6077

20.06.2020 в 11:40:42

master.msk написал: Dron/9K, правильно взять трубу, например 50х50, толщиной стенки 3 мм. И из нее сделать стойки, возможно по две трубы в каждой, 50 трубу указал как достаточно ходовую, можно и больше. Например мне понравилась в качестве стоек использовать трубу проф. 120х40х4. Отлично держит, никаких вибраций. А то, что вы хотите делать из профиля будет прочно, но не жестко

master.msk, Hitgher, +1 Есть ещё такой профиль как UA для гкл (усиление дверных проёмов). И Алюминиевая труба 50х50х2(3;4мм) И не понадобится увеличивать ширину конструкции...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.06.2020 в 14:41:51

Большое спасибо за отклики! Не хочу связываться со сваркой, потому что плохо не буду делать, а хорошо слишком накладно тащить углекислотную смесь, грунты и прочее :)

Решил немного упростить, вместо фермы просто взять сдвоенный профиль, имеющий в глубину размер 120мм и сделать так. Не написал сразу, но над унитазной инсталляцией будет люк 600х600 за которым коллекторы и прочая ерунда для распределени воды, поэтому еще хочу оставить профили, чтобы к ним монтировать уже всё остальное.

Любая критика приветствуется!

PS. Сейчас постараюсь запустить расчёт прочности конструкции, но подзабыл уже как это делается :)

PPS. Расположение профилей ни разу не произвольное, поэтому сдвинуть их вправо-влево чтобы совместить с отверстиями в инсталляциях невозможно.

1
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6077

21.06.2020 в 14:53:13

Dron/9K написал: взять сдвоенный профиль, имеющий в глубину размер 120мм

что за зверь такой? :confused:

ИгорьPurnesh написал: ещё такой профиль как UA для гкл (усиление дверных проёмов). И Алюминиевая труба 50х50х2(3;4мм)

Причём ал. трубу можно найти любого сечения и толщины. Обойдётся гораздо быстрее и проще (нет необходимости в укосинах, как верхних так и нижних). Ещё есть профиля ТЕСЕ и Viega. Они подороже, но конструктор из них собрать ещё проще и приятнее. Как Лего...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.06.2020 в 15:16:17

Не сумели у меня обсчитаться косынки - там ошибка в геометрии импортируемого файла, поэтому взял просто балку одну посмотреть в статике. Для устрашения взял тело массой 120 кг и рассчитал что вся нагрузка приходится на две вертикальные балки, получил такое:

Что переводя на наш сантехнический означает упругую деформацию деформацию 0,15 мм. Но это в статике, а с другой стороны будет ещё сама перегородка, в которой будут смонтированы инсталляции и очень прочные косынки 200х200 сверху и снизу, полагаю, что реальный результат будет всё равно оставаться в пределах 0,1 мм - вопрос много это или мало?

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.06.2020 в 15:18:31

ИгорьPurnesh написал: что за зверь такой? :confused:

обычный строительный профиль:

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.06.2020 в 18:06:35

Огламурил картинку немного и поменял вид одного соединения, так мне больше нравится.

Смотрю народ активно TECE использует, но мне кажется что это сильно дороже + если честно совершенно не нравятся соединения с помощью уголков сжимающихся (наверное там всё рассчитано и резбы конусные и всё такое, но вот смотрю на картинки из их каталогов и нифига не верю в монументальную прочность сего).

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

22.06.2020 в 07:46:54

Dron/9K, Это сколько же вы украдете от площади помещения?