dpetrovs
dpetrovs
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 91

20.06.2020 в 20:56:27

Добрый день. Долгое время жил без стиралки (было где стирать). Теперь возникла необходимость подключить стиралку. Дом серии П-46. В ванной есть самодельная розетка, провода от которой предыдущий жилец протянул к небольшому блоку выключателей, который находится между ванной и туалетом, у этого блока три выключателя на свет для кухни, ванной и туалета и небольшая розетка. Кроме этого он из электрощитка протянул провод заземления. В связи с чем есть немного вопросов:

  1. В электрощитке на лестничной клетке этот провод заземления прикручен к какой-то железке (на фото этот провод под цифрой 3, это является заземлением?
  2. Рубильники для света и розеток в щитке подписаны одинаково как 16А, можно ли тогда оставить подключение стиралки к цепи света, а не к цепи розеток? Предыдущий жилец использовал это подключение для стиралки несколько лет без проблем.
  3. Что за куча проводов подключена к железке под номером 2?
  4. И что это за штуковина под номером 1?
0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17998

20.06.2020 в 21:01:11

1 - орех, так вам ноль подвели 2 - нулевая шина, там у вас рабочие и защитные нули 3 - это зануление, на см то ещё применение, лучше узо поставить.

Чёрные автоматы не факт, что работают, пакетники лучше не трогать.

0
dpetrovs
dpetrovs
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 91

21.06.2020 в 00:25:02

Т.е. заземления нет получается, и можно было этот провод не тянуть, а просто нуль в розетке с контактом земли соединить?

0
dpetrovs
dpetrovs
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 91

21.06.2020 в 00:26:51

Почитал про взрывающиеся пакетники, ужас, я его пару-троку раз щелкал на днях, пронесло. А что со стиралкой, можно ее на цепи освещения оставить?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17998

21.06.2020 в 10:53:03

dpetrovs написал: а просто нуль в розетке с контактом земли соединить?

Так нельзя делать, потом в щите провода могут перепутать.

dpetrovs написал: А что со стиралкой, можно ее на цепи освещения оставить?

Да, важнее чтобы у вас автоматы работали, а ещё лучше узо поставить.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8978

21.06.2020 в 12:58:19

dpetrovs написал: Т.е. заземления нет получается, и можно было этот провод не тянуть, а просто нуль в розетке с контактом земли соединить?

dpetrovs, ни в коем случае! ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! Даже, если провода не перепутают, а просто где-то ноль отгорит или перебьете провод.

0
dpetrovs
dpetrovs
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 91

21.06.2020 в 19:47:04

Вадим М написал:

dpetrovs написал: Т.е. заземления нет получается, и можно было этот провод не тянуть, а просто нуль в розетке с контактом земли соединить?

dpetrovs, ни в коем случае! ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! Даже, если провода не перепутают, а просто где-то ноль отгорит или перебьете провод.

Вадим М, не совсем понятно, опасно это делать в розетке, а в щитке не опасно? Ведь одно и то же, что земля в розетке с нулем соединена, что земля от розетки прикручена к тому же нулю в щитке. Или в щитке на корпусе все же земля, а не нуль?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8978

22.06.2020 в 13:07:33

dpetrovs написал: Вадим М, не совсем понятно, опасно это делать в розетке, а в щитке не опасно? Ведь одно и то же, что земля в розетке с нулем соединена, что земля от розетки прикручена к тому же нулю в щитке. Или в щитке на корпусе все же земля, а не нуль?

Именно в розетке смертельно опасно! В щитке зануление делается даже в некоторых проектах. Попробуйте проследить путь тока при обрыве нуля при сохранной фазе. Или почитайте тему про заземление. Поражение током в этом случае при прикосновении к корпусу машины обеспечено!

0
dpetrovs
dpetrovs
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 91

22.06.2020 в 21:43:15

Не могу понять. Нуль в розетке и нуль в щите разве не одно и то же? И если будет где-то обрыв нуля, то результат будет один и тот же, земли-то нет и не было, вместо нее провод прикручен к нулю в розетке или к тому же самому нулю в щитке на фото, разницы никакой. Что за дома такие, что нормальное заземление отсутвует...

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8978

23.06.2020 в 01:18:41

dpetrovs, у Вас было время представить направление тока в случае обрыва нуля, или посмотреть тему про заземление в этом же разделе... :confused:
Если нуль оборвётся в квартире, или отгорит на клемме в щитке, то току, текущему от фазы по нулевому проводнику через электроприбор, шнур, вилку и розетку, никуда не останется течь, как на металлический "заземленный" корпус прибора. Подумайте, ведь в розетке между синим и жёлто-зелёным проводом - перемычка... Если же зануление происходит после автомата, то ток при обрыве синего провода никуда не течёт - некуда попросту - земля свободная. В этом и разница. Теперь стало понятно?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8978

23.06.2020 в 01:39:57

AndyMirror написал:

А что со стиралкой, можно ее на цепи освещения оставить?

Да, важнее чтобы у вас автоматы работали, а ещё лучше узо поставить.

В таких домах 70-80-х гг на розетки, наверное, идёт медный провод, а на свет вполне могли протянуть и алюминиевый. Так что, наверное, в любом случае, не стоит запитывать СМ от освещения. К тому же, неизвестно, какие соединения применялись в коробках (вполне возможно, скрутки). Под нагрузкой стиралки соединения начнут греться, ослабевать... Останетесь ещё и без света. Лучше отдельный кабель NYM 3х2,5 от щита протянуть и автомат на 16А и УЗО на 30мА поставить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.