Аватар пользователя
mstrct_lab

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Москва

Сообщений: 607

06.07.2020 в 17:46:17

mstrct_lab написал: которое будет лучше,

Диффавтомат 25 А с электромеханическим УЗО 30мА + 2Р автомат 16А(розетки)+ 2Р автомат 6А (свет)+ 2Р автомат 16А (сарай-гараж) 2 провода к потребителям, земли не будет Пойдет?

0
Аватар пользователя
Iv-Kh

Местный

Регистрация: 25.06.2020

Москва

Сообщений: 41

07.07.2020 в 01:54:07

ПPOPAБ, Угу, про снижение тока я потом уже сообразил. Но всё это уже неактуально. Вчера общался с председателем (я попутно в складчину с правлением СНТ немного отсыпаю дорогу и благоустраиваю пруд), обрисовались детали. Будут производить опиловку деревьев - расчищать свободное место вдоль линии. Затем, в ближайшее время, будут менять провода на СИП. Работы будет вести бригада от местной энергокомпании, как я понял, они там тупят, кивая на какие-то ограничения из-за коронавируса. На трансформаторе СНТ, соответственно, тоже будут работы. Так что я туда и не стал ходить. Сегодня вечером, уже после моего отъезда, приходил человек для оценки масштабов, где что пилить по линии (мне звонили, т.к. я попросил до кучи около своего участка одно старое накренившееся высокое дерево спилить под шумок). Так что процесс пошёл вроде уже конкретно. И ещё нюанс всплыл: скорее всего (пока окончательно не решили), потребителей после меня перекинут на другую линию по СНТ, а я со своим соседом стану последним на линии. Поэтому пока ТКЗ мерить и высчитывать нет смысла - скоро всё другое будет.

По остальному:

  • УЗО добавлено и установлено;
  • там, где не было провода на заземление, он вплетён в кабель;
  • ввод на дом заменён на медь 2х10 ВВГнг ГОСТ произв. Кольчугино.

Фото - во вложении. Провода заземления заведены в щиток, но не подключены, в розетках также не подключены (только в светильниках, где это возможно, просверлены в металле отверстия и вкручены болты, чтобы потом не лазить). Ввод в дом - как задумывал изначально - медь 2х10 ВВГнг ГОСТ (произв. Кольчугино) в водопроводной стальной оцинкованной трубе 3/4", проложенной с уклоном, дополнительно на конец трубы накручен угол во избежание попадания воды. Кабель зашёл в трубу довольно плотно (но не до сдирания изоляции), так что уплотнять уже не стал. В месте соединения трубы и уголка, а также отверстие в стене дома промазаны акриловым герметиком. Труба проходит сквозь стену, кладовку (за стеной в этом месте лестница на чердак и кладовка), ещё одну деревянную перегородку и только затем заканчивается - уже перед щитком, но не вплотную (на случай таки проникновения воды, с этой же целью и "петля" на вводном кабеле). Чёрные кабели - времянки (с запасом по мощности, стен и потолка не касаются). Справа болтается плетёный - тоже времянка, потом заместо одного из чёрных будет заведён в щиток (и землю вплету). Один автомат пустует - припоя не хватило, поэтому одна линия не доделана и не подключена. Позже будет заземление. Пока не до этого.

Вроде все замечания учёл. Спасибо всем за замечания!

mstrct_lab Почему заземление? Потому что современные бытовые приборы, в большинстве своём, г...но. И получить удар током от какой-нибудь электроплитки или холодильника спустя год-два эксплуатации - запросто.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.07.2020 в 13:29:53

Iv-Kh написал: медь 2х10 ВВГнг ГОСТ

А нахрена вы его зачистили прежде чем в "прокол" пихать ?? И какого лешего гайки не сорваны ? Впрочем - уже пофигу, все равно эту халтуру надо переделывать. Про заделку концов СИПа вообще промолчу.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Iv-Kh

Местный

Регистрация: 25.06.2020

Москва

Сообщений: 41

07.07.2020 в 15:44:39

Vadim 161 Подключение делал не я, а электрик. Я - проделывал отверстие, протаскивал трубу, тянул по ней кабель. Электрик пришёл "на всё готовое": отключить 2х4, который он же и ставил, да подключить этот новый ввод. При этом у него один из двух зажимов СИП ещё и сломался, он взял ещё один из своих запасов. Срыв гайки я на глаз определять не умею. Эти косяки катастрофичны? Понимаю, что окисление и прочее. Электрик спорит, что так допустимо и прослужит долгие годы.

Тут ещё в месте, где СИП от моего дома к общей линии подсоединяется, исчезли зажимы! Вместо этого теперь СИП прикручен к линии скруткой типа бандажа. Кому это надо было? Это ведь надо было по голому бетонному столбу залезть, т.е. приспособление нужно. И, главное, нахрена? Они же одноразовые, насколько я знаю. Я уже как-то подзадолбался от всего этого.

0
Аватар пользователя
Iv-Kh

Местный

Регистрация: 25.06.2020

Москва

Сообщений: 41

07.07.2020 в 15:56:26

https://leroymerlin.ru/product/zazhim-otvetvitelnyy-izolirovannyy-zoi-16-70-1-12920031/ Кажется, это он.

В комментариях есть ответ магазина. Правда, там другое сечение - 2,5 мм, а не 10. Вам поступил ответ от производителя: Благодарим Вас за отзыв о нашем товаре. Кабель на 25мм не прокалывается, а зачищается и вставляется во внутрь.

Значит, зачистка всё-таки допускается.

Внутри зажима СИП есть смазка, она место контакта защищает. Ну окислятся неиспользуемые участки, но они-то - неиспользуемые. Может, ну его нафиг? Или опять переделывать за электриком??

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.07.2020 в 22:04:48

Iv-Kh написал: Или опять переделывать за электриком??

переделывать, есс-но данный экземпляр (элехтрик, бишь) годен только канавы копать, похоже, да и то в коллективе, где всегда можно сачкануть

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.07.2020 в 23:09:07

Iv-Kh написал: Эти косяки катастрофичны?

Да.

Iv-Kh написал: Электрик спорит, что так допустимо и прослужит долгие годы.

Нет. Почитайте инструкцию к любому прокалывающему зажиму.

Iv-Kh написал: Срыв гайки я на глаз определять не умею.

Самая крайняя гайка, которая после черной разделяющей шайбы, должна быть сорвана.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.07.2020 в 00:17:55

Iv-Kh, да забейте, под свесом крыши ничего ему не будет

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

08.07.2020 в 11:29:21

Забейте - этот электрик не сделает нормально никогда. Испортит всё.

И при замене ВЛ на ВЛИ накосячат, где смогут.

0
Аватар пользователя
Iv-Kh

Местный

Регистрация: 25.06.2020

Москва

Сообщений: 41

10.07.2020 в 18:04:08

В общем, буду приглядывать за этим местом. Лет десять-то оно должно прослужить... А дальше - ещё дожить надо. Лезть самому под напряжение самому не хочется.

Спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу