z-denis07 написал: В щитке в квартире вот так.
Прелестно . Это лечится .
30.06.2020 в 15:04:05
z-denis07 написал: В щитке в квартире вот так.
Прелестно . Это лечится .
И это пройдёт ...
30.06.2020 в 15:09:14
ser000,

Это вот то что видно, а так закрыто все.
Котел газовый. Автоматы все эти устанавливал застройщик, не знаю зачем они на розетки 20А поставили.
30.06.2020 в 15:15:43
Что-то судя по схеме, походу один автомат до счетчика стоит, а второй после ? Не?
30.06.2020 в 15:36:59
z-denis07 написал: Это вот то что видно, а так закрыто все.
Первая строчка намекает, что что как минимум после счетчика должен стоять двух полюсный (1+N) CLS6-C25/1N (в других местах эта информация затёрта)

Но установщики прочитали схему иначе (вопросы к схеме тоже имеются, но текстом по крайней мере в одном месте написано 1+N) и ещё вопрос как там подключено: автомат до и после счетчика на фазе или один на фазе и второй на нейтрали
30.06.2020 в 15:39:04
z-denis07 написал: Что-то судя по схеме, походу один автомат до счетчика стоит, а второй после ? Не?
Не та область, где можно и нужно гадать на кофейной гуще. Возможно нарисованное после счетчика подразумевает, то что находиться у вас в квартирном щитке и не исключено, что там тоже что-то затёрлось, возможно в скобочках были пояснения. Схема нарисована как минимум не корректно.
30.06.2020 в 15:44:06
serj12 написал: не знаю зачем они на розетки 20А поставили.
это не противозаконно .
При условии, что кабель рассчитан на такую защиту, в иных случаях пока автомат будет штатно работать, в квартире будет догорать проводка, розетки и всё остальное.
30.06.2020 в 15:54:30
ser000, возможно. Но ведь в квартире нет какого-то «общего» автомата уже, а уже идут по группам, так что навряд ли бы так рисовали.
30.06.2020 в 16:01:47
serj12 написал: это не противозаконно .
Разумность этого зависит от целей. Если, как часто пишут и в этом разделе, целью проектирования защитной автоматики является "защита кабеля" - номинал нормальный. Если целью является "защита дома от пожара при перегрузке проводки" - номинал опасный. Поскольку проводка состоит не только из кабеля в стене.
30.06.2020 в 16:23:26
z-denis07 написал: Но ведь в квартире нет какого-то «общего» автомата уже, а уже идут по группам, так что навряд ли бы так рисовали.
Судя по недописанным/затёртым надписям, возможно этот эскиз подгоняли под однополюсные автоматы, так что лучше запросить схемы проекта, в том числе на квартирный щит. Так же неплохо бы доверить проверку проекта и его исполнения специалисту, а то может там и другие косяки есть, возможно опасные для вашего имущества и жизни.
01.07.2020 в 09:01:23
z-denis07 написал: Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ?
Можно поставить перемычку

но это колхоз. Как вариант - выключать всегда с начало фазу потом ноль, включать с начало ноль потом фазу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу