01.07.2020 в 23:23:08
Тут что то озадачился, есть гараж, будет верстак, железный. Вдруг в порыве страсти что то как то куда то поломаю и попадет напряжение на него, будет трясти больно (УЗО есть, но вдруг оно не сработает). И пока не сделал отмоску перед гаражом есть мысль вбить 2 уголка 32-35 по метру на расстоянии 1 метр, проварить полосой и вывести на стену, потом под болт медным проводом на 4 кв завести и прикрутится к верстаку. Насколько это оправдано и при возникновении того самого случая поможет?
01.07.2020 в 23:26:12
verhov написал: Насколько это оправдано и при возникновении того самого случая поможет?
Дольше будете трястись, если узо откажет. Предстоит более мучительная смерть, что, впрочем, еще никого не останавливало.
01.07.2020 в 23:42:29
Заземление должно быть ниже уровня промерзания земли. Иначе оно не работает.
01.07.2020 в 23:47:56
verhov написал: есть мысль вбить 2 уголка 32-35 по метру на расстоянии 1 метр,
Названию темы соответствует полностью.
01.07.2020 в 23:49:27
Radio написал: Дольше будете трястись, если узо откажет. Предстоит более мучительная смерть,
вот спасибо :) резиновые коврики перед верстаком стелить? :a И сапоги одевать? ;)
Rumato написал: Заземление должно быть ниже уровня промерзания земли. Иначе оно не работает.
Да что то у нас зимы фиговые стали, за все зиму не опробовал обогрев боковых зеркал на машине + так и не понял все ли нити работают в заднем стекле :) И все таки 1 метр это для МСК, мы южней, да и в холода делать особенно нечего в гараже, больше в теплый период там буду (хотя печка есть, на отработке открытого типа :) )
01.07.2020 в 23:51:06
verhov написал:
Radio написал: Дольше будете трястись, если узо откажет. Предстоит более мучительная смерть,
вот спасибо :) резиновые коврики перед верстаком стелить? :a И сапоги одевать? ;)
Rumato написал: Заземление должно быть ниже уровня промерзания земли. Иначе оно не работает.
Да что то у нас зимы фиговые стали, за все зиму не опробовал обогрев боковых зеркал на машине + так и не понял все ли нити работают в заднем стекле :) И все таки 1 метр это для МСК, мы южней, да и в холода делать особенно нечего в гараже, больше в теплый период там буду (хотя печка есть, на отработке открытого типа :) )
verhov, тогда уж провод в горшок цветочный засунуть.
01.07.2020 в 23:58:15
Alekss написал: Названию темы соответствует полностью.
Так я понимаю, что халтура. но по нормальному делать лень+средства, главное что поможет ли.
02.07.2020 в 00:39:15
Alekss написал: а так делать смысла нет.
то есть абсолютно не рабочая схема?
02.07.2020 в 03:13:25
verhov написал: то есть абсолютно не рабочая схема?
Что-то оно даст, но что....
Для того что-бы "земля" работала - обеспечивалось напряжение прикосновения не более 50 В необходимо соединить арматурную сетку бетонного пола с верстаком. Для то-го что-бы получить нормальное заземляющее устройство - необходимо знать удельное сопротивление грунта. Если у вас глинистый грунт - два уголка по 3 метра длинной, с расстоянием между ними 3 метра, должны обеспечить сопротивление менее 30 Ом. И не забудьте заземлить стальную раму ворот.
02.07.2020 в 07:33:27
verhov написал: будет трясти больно
Впредь наука будет.. чтоб делать всё аккуратно и внимательно ;) А от заземления верстака иногда вреда больше, чем пользы..
02.07.2020 в 10:13:40
ПPOPAБ написал: Для того что-бы "земля" работала - обеспечивалось напряжение прикосновения не более 50 В необходимо соединить арматурную сетку бетонного пола с верстаком.
Не факт, что она там есть.
ПPOPAБ написал: Для то-го что-бы получить нормальное заземляющее устройство - необходимо знать удельное сопротивление грунта. Если у вас глинистый грунт - два уголка по 3 метра длинной, с расстоянием между ними 3 метра, должны обеспечить сопротивление менее 30 Ом.
Скорей все такой, потому как отсыпали тем что вынимали при копке подвалов.
3 метра штыри бить точно не буду.
Ixtim написал: А от заземления верстака иногда вреда больше, чем пользы..
ТО есть?
02.07.2020 в 11:07:19
verhov написал: Так я понимаю, что халтура.
В очередной раз открою страшную тайну: сопротивление и качество заземления практически не влияет на электробезопасность в помещении. Влияют два других фактора:
Этим и надо заниматься. Скорее всего, система заземления TN у вас невозможна, поэтому автоматическим отключением занимаются только УЗО. При здоровой паранойе - два электромеханических УЗО последовательно, общее 30 мА, за ним на розетки 10 мА. И вязать умеренно толстым проводом (чтобы случайно не оборвался) все доступные прикосновению крупные железки: верстак, кессон или раму ямы, раму ворот...
Забивание железок на много метров вниз смысла не имеет, поскольку на два упомянутых фактора они влиять не будут никак. УЗО 30 мА сработает и без них.
02.07.2020 в 19:11:09
верстак электрический что ли, и он подключается к сети? если нет, то и заземлять не надо
02.07.2020 в 21:06:03
юра Т написал: верстак электрический что ли, и он подключается к сети? если нет, то и заземлять не надо
юра Т, Он в гараже чаще всего металлический . Поэтому в СУП его класть - обязательно .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу