Вот нашел розетку переходник Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
03.07.2020 в 12:15:50
Вот нашел розетку переходник Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
03.07.2020 в 12:38:09
usrgen, А от чего эта розетка должна защитить Ваш кабель?
03.07.2020 в 12:43:59
Rumato, т.к. в нашей схеме кабель 2.5 получается сидит на автомате на 40А, то в случае если в розетку этого кабеля включен холодильник и у него возникает КЗ, то кабель может поплавитья (т.к. кабель 2.5 не расчитан на ток 40А, который возникнет, в случае КЗ, пока выключиться автомат). А так в обычную розетку включаем розетку, указанную Robiton УЗО-1 и в случае КЗ, а в нее уже холодильник и в случае КЗ в этой розетке сработает автомат? Не так ли?
03.07.2020 в 12:45:53
Кстати, а если подключить к обычной розетке с кабелем 2.5 сетевой фильтр на 16А, а уже потребителей (тот же холодильник) подключать к сетевому фильтру. В сетевых фильтрах, по-моему, уже стоят предохранители, на случай замыканий и перегрузки?
03.07.2020 в 12:52:51
usrgen написал: Вот нашел розетку переходник Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
usrgen, Это всего лишь диффзащита , которая АВ свою очередь требует защиты по бокам перегрузки соответствующей ее номинальному ток, то есть АВ на линии не должен превышать 20 А.
Да, ни фига.
03.07.2020 в 13:10:00
dokar написал:
usrgen написал: Вот нашел розетку переходник Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
usrgen, Это всего лишь диффзащита , которая АВ свою очередь требует защиты по бокам перегрузки соответствующей ее номинальному ток, то есть АВ на линии не должен превышать 20 А.
dokar, спасибо - правильно ли понял Вас ни сетевой фильтр ни розетка УЗО не защитить кабель 2.5 в нашей схеме от перегрузки?! Что же тогда можно придумать, чтобы защитить кабель 2.5 - может есть хитрая розетка переходник с автоматом на борту?
03.07.2020 в 13:36:20
usrgen у Вас от распаячной коробки отходит две линии, одна на 10кВт другая на 3,5кВт(16А). Друг от друга они независимы. Перегрузить розетку на 16А одним холодильником при любом раскладе не получится.
03.07.2020 в 13:42:54
usrgen, вы можете спаять предохранитель в старой розетке плиты - места там навалом.
Либо изолировать его "ноги", одну ногу припаять к отрезку фазного провода (его запас по-любому у вас должен быть независимо от глубины подрозетника), вторую "ногу" завести в клемму розетки. Только обязательно все изолировать термоусадочными трубками!
03.07.2020 в 13:55:17
usrgen написал: Rumato, т.к. в нашей схеме кабель 2.5 получается сидит на автомате на 40А, то в случае если в розетку этого кабеля включен холодильник и у него возникает КЗ, то кабель может поплавитья (т.к. кабель 2.5 не расчитан на ток 40А, который возникнет, в случае КЗ, пока выключиться автомат). А так в обычную розетку включаем розетку, указанную Robiton УЗО-1 и в случае КЗ, а в нее уже холодильник и в случае КЗ в этой розетке сработает автомат? Не так ли?
usrgen, Вы прочитали описание того, на что дали ссылку? Где там написано, что это устройство защищает от КЗ?
03.07.2020 в 13:59:00
a_lesander, а если у холодильника возникнет КЗ, а кабель 2.5 по сути сидит на автомате на 40А
03.07.2020 в 14:00:51
Rumato, уже понял, что эта розетка чисто УЗО. Есть ли розетки с автоматом? Не хотелось бы городить огород с диф. автоматом