Вот нашел розетку переходник ссылка
Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
Rumato, т.к. в нашей схеме кабель 2.5 получается сидит на автомате на 40А, то в случае если в розетку этого кабеля включен холодильник и у него возникает КЗ, то кабель может поплавитья (т.к. кабель 2.5 не расчитан на ток 40А, который возникнет, в случае КЗ, пока выключиться автомат). А так в обычную розетку включаем розетку, указанную Robiton УЗО-1 и в случае КЗ, а в нее уже холодильник и в случае КЗ в этой розетке сработает автомат? Не так ли?
Кстати, а если подключить к обычной розетке с кабелем 2.5 сетевой фильтр на 16А, а уже потребителей (тот же холодильник) подключать к сетевому фильтру. В сетевых фильтрах, по-моему, уже стоят предохранители, на случай замыканий и перегрузки?
usrgen написал:
Вот нашел розетку переходник ссылка
Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
usrgen,
Это всего лишь диффзащита , которая АВ свою очередь требует защиты по бокам перегрузки соответствующей ее номинальному ток, то есть АВ на линии не должен превышать 20 А.
usrgen написал:
Вот нашел розетку переходник ссылка
Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
usrgen,
Это всего лишь диффзащита , которая АВ свою очередь требует защиты по бокам перегрузки соответствующей ее номинальному ток, то есть АВ на линии не должен превышать 20 А.
dokar, спасибо - правильно ли понял Вас ни сетевой фильтр ни розетка УЗО не защитить кабель 2.5 в нашей схеме от перегрузки?! Что же тогда можно придумать, чтобы защитить кабель 2.5 - может есть хитрая розетка переходник с автоматом на борту?
usrgen у Вас от распаячной коробки отходит две линии, одна на 10кВт другая на 3,5кВт(16А). Друг от друга они независимы. Перегрузить розетку на 16А одним холодильником при любом раскладе не получится.
usrgen, вы можете спаять предохранитель в старой розетке плиты - места там навалом.
Либо изолировать его "ноги", одну ногу припаять к отрезку фазного провода (его запас по-любому у вас должен быть независимо от глубины подрозетника), вторую "ногу" завести в клемму розетки. Только обязательно все изолировать термоусадочными трубками!
usrgen написал:Rumato, т.к. в нашей схеме кабель 2.5 получается сидит на автомате на 40А, то в случае если в розетку этого кабеля включен холодильник и у него возникает КЗ, то кабель может поплавитья (т.к. кабель 2.5 не расчитан на ток 40А, который возникнет, в случае КЗ, пока выключиться автомат). А так в обычную розетку включаем розетку, указанную Robiton УЗО-1 и в случае КЗ, а в нее уже холодильник и в случае КЗ в этой розетке сработает автомат? Не так ли?
usrgen,
Вы прочитали описание того, на что дали ссылку?
Где там написано, что это устройство защищает от КЗ?