2 линии в квартиру. Если поставить на ввод 1 диф автомат, а после него один обычный, то будет работать защита (узо) на вторую линию где обычный автомат?
05.07.2020 в 01:16:53
2 линии в квартиру. Если поставить на ввод 1 диф автомат, а после него один обычный, то будет работать защита (узо) на вторую линию где обычный автомат?
05.07.2020 в 07:41:25
Pontius Pilatus, будет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.07.2020 в 08:05:42
megrad написал: Pontius Pilatus, будет.
megrad, тогда какой смысл ставить два, по одному (дифу) на каждую линию ?
05.07.2020 в 09:38:19
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.07.2020 в 10:35:55
megrad написал: Pontius Pilatus, Вы понимаете, что пишите
Pontius Pilatus написал: поставить на ввод 1 диф автомат, а после него один обычный,
и тут же
Pontius Pilatus написал: по одному (дифу) на каждую линию
Последовательно и параллельно для Вас значит =?
megrad, это возможно вы не поняли. Имею ввиду, есть ли смысл ставить два диф автомата или же можно сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель. По сути все одно и то же будет?
05.07.2020 в 11:32:47
Pontius Pilatus,
Pontius Pilatus написал: есть ли смысл ставить два диф автомата или же можно сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель.
Повторюсь
megrad написал: Вы понимаете, что пишите
Схемы с диф защитой
Pontius Pilatus написал: или же можно сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель.
Можно, но у Вас две линии - значит два АВ, которые по цене дешевле дифа. :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.07.2020 в 13:30:55
Pontius Pilatus, Второй вариантmegrad,а уже восемь лет успешно работает лично у меня , где сейчас живу . Дифф АД 32 от ИЕКа . Тип А . Электронные . Но четверть этих диффов в подъезде по разным причинам заменены. Это наводит на размышлениям и выйди он из строя я даже не задумываясь поменяю его на Чинт указанный мной , хотя бы по той причине что вероятность возникновения токов утечки на которую не среагирует тип АС , как уже писал в другой вашей теме , крайне мала .
Да, ни фига.
05.07.2020 в 14:04:36
megrad написал: Pontius Pilatus,
Pontius Pilatus написал: есть ли смысл ставить два диф автомата или же можно сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель.
Повторюсь
megrad написал: Вы понимаете, что пишите
Схемы с диф защитой
- Ввод АВ 2Р - счётчик - УЗО - АВ (несколько)
- Ввод диф - счётчик - АВ (несколько)
- Ввод ВН (выключатель нагрузки) = счётчик - диф (УЗО нельзя ставить, так как оно не защищено) - АВ (несколько)
Pontius Pilatus написал: или же можно сэкономив поставить один и после него один обычный автоматический выключатель.
Можно, но у Вас две линии - значит два АВ, которые по цене дешевле дифа. :confused:
megrad, старый дом, в коридоре в щитке ничего нет ни до ни после счётчика, сразу идёт фаза под напряжением от счётчика. У меня сейчас и стоят два обычных автомата абб 16а на обе линии. Хочу защититься дифом, поставлю два. Но интересует этот вопрос чисто теоретически. Если поставить диф, он будет и как узо и как вводной автомат. После него если поставить обычный автомат защита от удара током будет работать? Или ноль должен проходить через каждый конкретный диф автомат по своей линии? Не судите строго, никак не могу разобраться.
05.07.2020 в 14:41:39
Pontius Pilatus, с одним дифом при любой утечке у Вас будет отключаться всё, с двумя только половина где утечка, если хотите сэкономить то поставьте перед автоматами УЗО(на ток не меньше суммы двух автоматов) оно как правило дешевле
и фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО), иначе работать не будет
05.07.2020 в 16:20:50
Pontius Pilatus, естественно диф защита будет работать, Но для одной линии - причём:
юра Т написал: фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО)
Либо после счётчик ставите диф и оставляете два старых АВ. Типа

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.07.2020 в 19:28:19
юра Т написал: Pontius Pilatus, с одним дифом при любой утечке у Вас будет отключаться всё, с двумя только половина где утечка, если хотите сэкономить то поставьте перед автоматами УЗО(на ток не меньше суммы двух автоматов) оно как правило дешевле
и фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО), иначе работать не будет
юра Т,
megrad написал: Pontius Pilatus, естественно диф защита будет работать, Но для одной линии - причём:
юра Т написал: фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО)
Либо после счётчик ставите диф и оставляете два старых АВ. Типа
megrad, Юра говорит что будет работать, но неудобство в том что не понятно на какой линии выбило. А меград говорит что будет защищать только одну линию. Кто прав? Сам я склоняюсь к ответу Юры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу