Pontius Pilatus написал:
юра Т написал: Pontius Pilatus, с одним дифом при любой утечке у Вас будет отключаться всё, с двумя только половина где утечка, если хотите сэкономить то поставьте перед автоматами УЗО(на ток не меньше суммы двух автоматов) оно как правило дешевле
и фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО), иначе работать не будетюра Т,
megrad написал: Pontius Pilatus, естественно диф защита будет работать, Но для одной линии - причём:
юра Т написал: фаза и ноль должны проходить через ДИФ (УЗО)
Либо после счётчик ставите диф и оставляете два старых АВ. Типа
megrad, Юра говорит что будет работать, но неудобство в том что не понятно на какой линии выбило. А меград говорит что будет защищать только одну линию. Кто прав? Сам я склоняюсь к ответу Юры.
Pontius Pilatus, Скорее всего megrad,, оговорился , или имел ввиду что то, свое. Безусловно диффзащита по приведенной им схеме работает на всех линиях .