Arr написал : Посмотрите на такой отвод на фото из
На фото с таким качеством ничего не видно.... но я и так представляю, о чём вы...
Arr написал : При схеме с отводом тоже.
Ну вы поняли, что я имел в виду....
Т.к пока явного и неявного нежелания ПУЭ делать два ореха, я не вижу, то давайте считать, что два ореха всё же не противоречат формулировке ПУЭ.
(ПУЭ противоречат отводы под один болт, а также отвод шины PE от шины N...)
Arr написал : Отвод выполняется сечением не ниже 16, обычно многожильным медным проводником с заводской опрессовкой под M10.
Кстати вижу некоторый недостаток в этом способе реализации - чтобы получить качественный и надежный отвод надо делать именно как вы написали, тк по нему течет рабочий ток + возложена ответственность по защите. В случае с двумя орехами - соединения технологически проще выполняются.... и имхо вся конструкция не менее надёжна.
Arr написал : Зато в схеме с отводом обрыв PEN обнаруживается раньше
По наличию трупов и взорвавшихся электроприборов?
Для того, чтобы не ходить кругами, я бы хотел увидеть ссылку на ГОСТ....СНИП ... "Руководящие материалы" и т.п. - ведь где-то есть детально описанные правила выполнения...? Пусть не сейчас (понимаю, что искать надо....)