BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

30.03.2007 в 17:31:22

2Arr Дом КОПЭ где-то 90...95-го года посторойки - два ореха на PEN.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2007 в 17:50:12

filvik написал : У Вас люминь 2.5 кв.мм и 25А автомат для него явный перебор.

Я уже говорил, что буду всё менять на "положенные" номиналы.

filvik написал : Не забывайте что при токе 1.13 от номинала автомата, он автомат отключит нагрузку через час. Вот и считайте что у Вас получается.

Очень даже хорошо получится. К примеру: Провод выдерживает 16А без перегрева, и автомат на 16А. Когда идет потребление до 16*1.13=18А, то автомат раньше, чем через час не отключится. Да, и не надо потому, что проводу, имхо, за это время, при небольшом перегрузе, ничего не будет. Это очень удобно тогда, когда вы, при большой нагрузке, включаете, к примеру, блендер на 5 минут. Если бы при "перевале" за допустимое значение, автомат вырубался бы сразу, то надо было бы бежать в коридор, включать его и думать, чтобы отключить для того, чтобы блендер заработал, хотя за эти 5 минут ничего бы плохого не произошло. Думаю, что такое отключение (с задержкой при небольшой перегрузке) лучше, чем "мгновенное". Конечно же, всё вышесказанное "удобство" не относится к короткому замыканию, когда автомату надо вырубаться сразу, но, думаю, что в такой ситуации он уже "ждать" не будет.

Arr прав - дому ~25 лет.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

30.03.2007 в 19:33:43

BV написал : два ореха на PEN

Тогда, при действующей 6 редакции два ореха были прогрессивным решением. Но два ореха на PEN явно не соответствуют требованию 7 редакции ПУЭ 1.7.135. "... В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника". Где фраза про второй орешек, вроде :"PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине N-проводника"? Нет такой фразы !!!
Впрочем, всё это уже писал ВТБ! выше в этой ветке.

Ну давайте ещё раз, на счёт 1-2-3 ;) В месте разделения PEN-проводника:
раз - поставили "отдельные зажимы или шины для проводников" - для PE большую шину, а для N - зажим в виде клеммы двухполюсного автомата (шина не нужна, ведь к этому зажиму будет присоединён только ОДИН проводник).
два - соединили ИХ между собой проводником; три - "PEN-проводник питающей линии" подключили " к шине ... РЕ". Далее для соседней квартиры: раз - надо ставить "отдельные зажимы или шины для проводников" - шины PE и N, но шина PE уже имеется, значит ставим только N зажим в виде двухполюсного автомата;
два - соединили ИХ между собой проводником; три - "PEN-проводник питающей линии" УЖЕ подключен " к шине ... РЕ", поскольку она общая для нескольких квартир на этаже. Далее для каждой квартиры N после двухполюсного автомата проходит через счётчик, к выходу которго должны быть подсоединены множество проводников. Следовательно, здесь ставим изолированные шины N для каждой из квартир.

0
алексал
алексал
Местный

Регистрация: 26.02.2007

Чебоксары

Сообщений: 168

01.04.2007 в 15:22:53

Человек спросил куда поставить узо, а вы его грузите ПУЭ 1.7.135. вместо того чтобы посоветовать что-нить действительное.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

01.04.2007 в 16:52:11

Я что то не понимаю, почему вы советуете все человеку брать "землю" (РЕ) от данной системы Тn-c, не выяснив сечение N провода...Если он алюминька тоньше 16 кв, или медь тоньше 10 кв, то разделять Рen категорически запрещенно Правилами:1.7.131. В многофазных цепях в системе ТN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (РEN-проводник). .
Автор темы, если магистральный провод такой толщины, а он обычно 16 кв только в домах с эл. плитами, то землю вы в таком доме до реконструкции нигде не возьмёте.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.04.2007 в 17:16:04

Магистральный Pen в щитке больше сантиметра в диаметре - так, что всё нормально. Люминь16мм, для отвода - уже купил. Скоро буду менять. Теперь, проблема только в том, что некуда прикрутить саму Pe шину (в щитке нет подходящего места). "Будем искать..." :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2007 в 08:54:53

Arr написал : Пока этот ваш пост - пустое болтание языком.
Вашу схему - в студию, на обсуждение и сравнение !!! Обоснование "технической безграмотности" приведённой выше схемы с указанием нарушенных пунктов ПУЭ - в студию !!! Повторю то, что я писал в 35 посте: "в этой ветке идёт разговор о доме 80х годов постройки с электроплитами и мощным магистральным PEN". Универсальных решений НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!

Рассматривался дом как раз 80х годов. Схема очень проста на PEN два орешка PE и N (под один болт низяяяя!) через 50см сначала PE затем N (и что самое смешное соеденены между собой PEN), я её описывал ранее в посту про ненужность двухполюсных автоматов в квартирной проводке, за исключением входного 1P+N. А Ваша схема так и просится в пост про УЗО АВВ (выгорание провода из
зажима).

Arr написал : Тогда, при действующей 6 редакции два ореха были прогрессивным решением. Но два ореха на PEN явно не соответствуют требованию 7 редакции ПУЭ 1.7.135. "... В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника". Где фраза про второй орешек, вроде :"PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине N-проводника"? Нет такой фразы !!!
Впрочем, всё это уже писал ВТБ! выше в этой ветке.

Мне кажется что ВТБ! маленько изменил свое решение.

Arr написал : Ну давайте ещё раз, на счёт 1-2-3
В месте разделения PEN-проводника:
раз - поставили "отдельные зажимы или шины для проводников" - для PE большую шину, а для N - зажим в виде клеммы двухполюсного автомата (шина не нужна, ведь к этому зажиму будет присоединён только ОДИН проводник).
два - соединили ИХ между собой проводником; три - "PEN-проводник питающей линии" подключили " к шине ... РЕ". Далее для соседней квартиры: раз - надо ставить "отдельные зажимы или шины для проводников" - шины PE и N, но шина PE уже имеется, значит ставим только N зажим в виде двухполюсного автомата;
два - соединили ИХ между собой проводником; три - "PEN-проводник питающей линии" УЖЕ подключен " к шине ... РЕ", поскольку она общая для нескольких квартир на этаже. Далее для каждой квартиры N после двухполюсного автомата проходит через счётчик, к выходу которго должны быть подсоединены множество проводников. Следовательно, здесь ставим изолированные шины N для каждой из квартир.

Ну давайте ещё раз, на счёт 1-2-3. Только не торопясь и вдумчиво.
Цитата от ВТБ! 1.7.135. а)Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

в)В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

с)PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
По пункту (а) наверно и ежу понятно. По пункту (в) по русски написано зажимы (множ. число), т.е. много в данном случае 2 штуки (PE и N), а не зажим как у Вас.
По пункту (с) подразумевается мин. контактных соединений. PE непосредственно крепить к PEN. Теперь Вы понимаете безграмотность Вашей предложенной схемы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

02.04.2007 в 10:26:21

Arr написал : Впрочем, всё это уже писал ВТБ! выше в этой ветке.

Да, я всё внимательно прочитал.....

Давайте попробуем по другому посмотреть, с точки зрения : "всё, что не запрещено - РАЗРЕШЕНО" на схему с двумя орехами на PEN:

filvik написал : PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

.... в моём понимании это ЗАПРЕЩАЕТ подключать шину PE через шину рабочего нуля, но не запрещает:

[*]- PE подключать к PEN
[*] - N подключать через шину PE

В то же время, как правильно заметил filvik слово "зажимЫ" употребляется во множественном числе - то есть ПУЭ не запрещает отвод нуля непосредственно от PEN.

Преимущества:

[*]- в случае отвода N от PEN, через отдельный орех отвода PE не течет рабочий ток, который, как мы знаем не добавляет надежности контактам во времени.
[*]- в случае обрыва (отгорания) N, PE контакт сохраняется.

Хочется разобраться в этом вопросе раз и навсегда.....

Может есть в ГОСТах, СНИПах прямые указания, как в таких случаях реализуются шины....?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2007 в 10:39:07

bv написал :

Тут еще ньюансик я похоже не очень заострил на нем внимание.
Pe и N (под один болт низяяяя!)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.04.2007 в 18:38:39

filvik написал : А Ваша схема так и просится в пост про УЗО АВВ (выгорание провода из зажима).

Уточним, что речь идёт о схеме на рисунке http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15743&d=1171825091 Ну и что такого ужасного случится при отгорании N проводника на выходе УЗО в этой схеме?
По тому, как панически вы боитесь обрыва "нуля" складывается впечатление, что вы вообще не понимаете разницы между PEN и N.
Советую ещё раз внимательно перечитать мои обьяснения в двух темах про "двухпроводку" о том, чем КОНКРЕТНО опасен обрыв PEN и почему обрыв N практически безопасен в однофазной цепи.

filvik написал : По пункту (в) по русски написано зажимы (множ. число), т.е. много в данном случае 2 штуки (PE и N), а не зажим как у Вас.

Из рисунка видно, что "местом разделения PEN-проводника" является в данном случае шина PE на которой каждый проводник имеет индивидуальное крепление.

filvik написал : Теперь Вы понимаете безграмотность Вашей предложенной схемы?

Пока мне очевидно только ваше упрямство, неумение рисовать и неспособность к нормальной аргументации.

filvik написал : По пункту (с) подразумевается мин. контактных соединений

После того, как вы нарисуете свою схему и сосчитаете нам число КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ контактов для обоих анализируемых вариантов, станет очевидно кто тут "технически безграмотен" :D

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.04.2007 в 19:12:38

BV написал : Преимущества:

  • в случае отвода N от PEN, через отдельный орех отвода PE не течет рабочий ток, который, как мы знаем не добавляет надежности контактам во времени.

Отвод выполняется сечением не ниже 16, обычно многожильным медным проводником с заводской опрессовкой под M10. Такому отводу смешные 40А что слону дробинка. Посмотрите на такой отвод на фото из http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p84-85.pdf под надписью "где взять третьего?", он грязно белый, идёт справа от ореха PEN магистрали вверх на PE шину, наконечник затянут кембриком.
ИМХО ему только ключ 13х14 или болгарка страшны.

BV написал : в случае обрыва (отгорания) N, PE контакт сохраняется

При схеме с отводом тоже. ;)

Зато в схеме с отводом обрыв PEN обнаруживается раньше (пошли по третьему кругу).

BV написал : Хочется разобраться в этом вопросе раз и навсегда.....

ИМХО оба варианта имеют право на жизнь при мощной четырёхпроводке, но два ореха менее ПУЁвые, чем отвод.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу