ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.03.2007 в 10:57:11

Nao написал : для котеджей и т.п. нужно, где "вход" подходит от столба по воздуху

Ввод значения не имеет, но это действительно для коттеджей, где длина проводки за километр.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:58:47

ВТБ! написал : Если освещение, электроплита, кондиционер без диф.защиты меньшего номинала. Может потребоваться для плиты с отработавшими блинами и для многих китайских кондиционеров с безобразной утечкой. Если в квартире несколько щитков, тогда тоже может быть смысл.

Тут к специалисту, а не ток УЗО увеличивать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.03.2007 в 11:03:27

filvik написал : к специалисту

Те китайские кондеи лечатся только заменой на нормальные. Лучше дождаться, пока совсем сломается. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 11:06:51

filvik написал : А че к зиме сечение провода возрастает и из люминя медью становится?

Нагрузки увеличатся. Вот, я и хочу, чтобы автоматы при перегрузке отключались.

filvik написал : можете с сайта ABB взять или Электро (нет там этого развода).

ВТБ! написал : но это действительно для коттеджей

Значит не буду ставить. Думаете, мне самому хочется лишнюю 1000р. низачто выкладывать? :)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.03.2007 в 13:44:07

filvik написал : а тут предлагается новая развлекуха с теми-же последствиями, обрыв локального подсоединения ноля, между PEN и PE до точки разделения,

Сечение этого отвода не менее 16мм2, случайно его оборвать невозможно. А каждый лишний орех на магистральном PEN это дополнительный фактор риска.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.03.2007 в 16:01:31

Nao написал : Так переделаю.jpg

Очень эротичный рисунок... КАЖДЫЙ проводник должен иметь индивидуальное крепление!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 16:59:49

Arr написал : КАЖДЫЙ проводник должен иметь индивидуальное крепление!!!

Это понятно, но ведь, так, всё-равно, правильнее, чем сейчас? Я же написал, что это временно. На выходных займусь, чтобы дневной свет был и соседей дома поменьше (вырубать ведь придётся). :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2007 в 09:11:27

Nao написал : (Цитата:Сообщение от filvik А че к зиме сечение провода возрастает и из люминя медью становится?)

Нагрузки увеличатся. Вот, я и хочу, чтобы автоматы при перегрузке отключались.

Автомат защищает провод, а не Ваши нагрузки.

Arr написал : Arr
Технический консультант форума ЭЛЕКТРИКА (Цитата:Сообщение от filvik а тут предлагается новая развлекуха с теми-же последствиями, обрыв локального подсоединения ноля, между PEN и PE до точки разделения,)

Сечение этого отвода не менее 16мм2, случайно его оборвать невозможно. А каждый лишний орех на магистральном PEN это дополнительный фактор риска.

Если я правильно понял то все отгорания ноля в стояках от недостаточного сечения (рвутся случайно), и Вы предлагаете рацуху для искоренения этой проблеммы. Неверно это. Обрыв ноля чаще является дефектом присоединения. Про Вашу схему могу сказать одно - технически безграмотная, а при
реализации на практике имеет повышенную опасность. Орешек на магистрали, гораздо менее опасен чем Ваше предложение.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2007 в 09:55:23

filvik написал : Автомат защищает провод, а не Ваши нагрузки.

Автомат защищает провод от перегрузок ("Моих" нагрузок).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2007 в 10:04:25

Nao написал : Автомат защищает провод от перегрузок ("Моих" нагрузок).

У провода есть сечение которое без перегрева может пропускать ток. У Вас люминь 2.5 кв.мм и 25А автомат для него явный перебор. Для люминя грубо 6А на 1 кв.мм., для меди 10А на 1 кв.мм. Не забывайте что при токе 1.13 от номинала автомата, он автомат отключит нагрузку через час. Вот и считайте что у Вас получается.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

30.03.2007 в 17:26:42

filvik написал : Вы предлагаете рацуху

Это не моя "рацуха", а стандартное решение, применяемое более 30 лет в типовых сериях домов при мощных четырёхпроводных стояках.

filvik написал : Про Вашу схему могу сказать одно - технически безграмотная, а при
реализации на практике имеет повышенную опасность. Орешек на магистрали, гораздо менее опасен чем Ваше предложение.

Пока этот ваш пост - пустое болтание языком.
Вашу схему - в студию, на обсуждение и сравнение !!! Обоснование "технической безграмотности" приведённой выше схемы с указанием нарушенных пунктов ПУЭ - в студию !!!

Повторю то, что я писал в 35 посте: "в этой ветке идёт разговор о доме 80х годов постройки с электроплитами и мощным магистральным PEN". Универсальных решений НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу