Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 09:46:54

Вчера поставил УЗО ("Домовой" 40А/30мА) после счётчика. Провод оказался, всё-таки, 10мм2, поэтому и взял на 40А. Вскоре поменяю ещё и автомат 63А на 40А ("прибить" бы того, кто мне это продавал :)), а пока это не критично, т.к. в незимнее время у меня и 40А не наберётся. Сегодня буду "разводить" землю.

Ещё раз, спасибо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:03:17

Nao написал : Сегодня буду "разводить" землю.

Вам бы еще АВ 25А заменить на 16А, 32А заменить на 25А у Вас ведь и там люминь. Землю "разводить" не надо, ей так тяжело.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:12:46

filvik написал : Вам бы еще АВ 25А заменить на 16А, 32А заменить на 25А у Вас ведь и там люминь.

Уже думал, но, пока, так оставлю (там таких нагрузок, пока, не будет). А, со временем, всё буду менять на дифы (в первую очередь ванную на 10мА). Когда всё "распределится", то "главное" УЗО заменю на 100мА, а это ещё куда-нибудь "пристрою"... Короче, планы большие :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.03.2007 в 10:18:40

filvik написал : При обрыве данного куска и включении
любого потребителя имеем фазу на корпусах зануленных устройств.

Угу, разделение PEN без повторного заземления и СУП особо чувствительно к надёжности контактов. А нормотворцы игнорируют коллизию между четырёхпроводным стояком и электроприёмниками с занулёнными корпусами. Они справедливо (со своей позиции) полагают, что горбатого реконструкция исправит.

А нам жить, постоянно нарушая всевозможные нормы...

filvik

По сути Вы предлагаете использовать проводник PEN в стояке в качестве шины? Лишь бы жилу при монтаже новых "орешков" не повредили...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:23:28

Насчет земли: сильно переделывать, пока, не буду, но последовательность изменю.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:36:00

ВТБ! написал : Угу, разделение Pen без повторного заземления и СУП особо чувствительно к надёжности контактов. А нормотворцы игнорируют коллизию между четырёхпроводным стояком и электроприёмниками с занулёнными корпусами. А нам жить, постоянно нарушая всевозможные нормы...

Приходится тщательнее анализировать их предложения и
выкручиваться по возжможности не доводя дела до логической глупости как на используемой схеме.

ВТБ! написал : По сути Вы предлагаете использовать проводник Pen в стояке в качестве шины? Лишь бы жилу при монтаже новых "орешков" не повредили...

Этот вариант более предпочтителе т.к. меньше соединений, следовательно выше надежность. Ну а кривые руки, тут Вы сами знаете наука безсильна. (только создатель).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:42:33

Nao написал : Уже думал, но, пока, так оставлю (там таких нагрузок, пока, не будет). А, со временем, всё буду менять на дифы (в первую очередь ванную на 10мА). Когда всё "распределится", то "главное" УЗО заменю на 100мА, а это ещё куда-нибудь "пристрою"... Короче, планы большие

Если нет нагрузок, то извинине зачем этот кампот? Замените УЗО на 100мА , зачем - Вы что себе не доверяете и будете в тихаря воровать эл. энергию. (не понимаю назначение УЗО 100мА в квартире, это УЗО Чубайса.)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:48:31

filvik написал : Если нет нагрузок, то извинине зачем этот кампот?

Зимой будут.

filvik написал : не понимаю назначение УЗО 100мА в квартире, это УЗО Чубайса

Честно говоря, сам не знаю. :) Вроде, оно "противопожарным" зовётся. Ну, и на всех "продвинутых" примерах "домового" оно стоит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:54:02

Немного ошибся - там на 300мА...

На вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания).

Наверное, оно только для котеджей и т.п. нужно, где "вход" подходит от столба по воздуху.:confused:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.03.2007 в 10:54:43

filvik написал : назначение УЗО 100мА в квартире

Если освещение, электроплита, кондиционер без диф.защиты меньшего номинала. Может потребоваться для плиты с отработавшими блинами и для многих китайских кондиционеров с безобразной утечкой. Если в квартире несколько щитков, тогда тоже может быть смысл.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 10:55:33

Nao написал : Зимой будут.

А че к зиме сечение провода возрастает и из люминя медью становится?

Nao написал : Честно говоря, сам не знаю. Вроде, оно "противопожарным" зовётся. Ну, и на всех "продвинутых" примерах "домового" оно стоит.

можете с сайта ABB взять или Электро (нет там этого развода).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу