AlexB написал : У Schneider Electric есть две серии: "бытовая" Домовой там есть только УЗО на 10мА (11454) и "многофункциональная" Multi9 там есть диффавтомат 10А/10мА (19304) и 16А/10мА (19305)

Просто, у меня все автоматы сейчас серии "Домовой" - симпотно смотрится. Понимаю, что глупо, но не хотелось бы портить эту "красоту" другими фирмами или сериями. :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.03.2007 в 10:27:29

filvik написал : где собака порылась

Шина/зажим N подключена к проводнику PEN, а должна к шине PE. Через проводник от "ореха" PEN до шины PE должен идти рабочий ток (ток уравнивания).

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.03.2007 в 10:28:53

Nao написал : не хотелось бы портить эту "красоту" другими фирмами или сериями

Я бы понял, если бы не хотелось "разбавлять" Multi9 "Домовым", но наоборот... :cool:

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2007 в 10:37:56

ВТБ! написал : Сообщение от filvik где собака порылась

Шина/зажим N подключена к проводнику PEN, а должна к шине PE. Через проводник от "ореха" PEN до шины PE должен идти рабочий ток (ток уравнивания).

А это как. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы. Упоминания что сначала делается отвод, а затем делится на нулевой
защитный и нулевой рабочий -нет.

ВТБ! написал : от PEN до шины PE должен идти рабочий ток (ток уравнивания).

Чего рабочий ток?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.03.2007 в 10:58:55

filvik написал : Упоминания что сначала делается отвод, а затем делится на нулевой
защитный и нулевой рабочий -нет.

Отвод (или непосредственно сам проводник стояка) на шину/зажим PE. Между шинами/зажимами PE и N перемычка.

Чего рабочий ток?

Амперы (десятки ампер), а не милиамперы. Ток уравнивания - это же PEN.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2007 в 11:24:39

ВТБ! написал : Шина/зажим N подключена к проводнику PEN, а должна к шине PE.

Пробуем еще раз. В месте разделения Pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников. Pen- делится на два проводника, про отвод ничего нет, ни звука. откуда Вы это сваяли.

ВТБ! написал : Через проводник от "ореха" PEN до шины PE должен идти рабочий ток (ток уравнивания).

РЕ защитный, а не рабочий и ток по нему только а аварийных случаях, и выравнивать он ничего не может. (он-же защитный)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.03.2007 в 12:07:28

filvik написал : Pen- делится на два проводника, про отвод ничего нет, ни звука.

Если шина позволяет зажать жилу PEN непосредственно, тогда отвод и "орешек" не нужны. Если нет, то как обойтись без "орешка"?

В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

Две шины - и перемычка между ними. Вы трактуете это таким образом, что они могут быть соединены через проводник PEN. Тогда к чему следующее предложение?> PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Двусмысленность в формулировках имеется, значит надо смотреть исходные нормативы. Но лень...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.03.2007 в 12:11:10

filvik написал : РЕ защитный, а не рабочий и ток по нему только а аварийных случаях

Я ничего не говорил про проводник PE, речь шла исключительно о шине PE, на которой выполнено разделение PEN. А к ней предписано подключать PEN и соединять её с шиной N.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.03.2007 в 12:18:32

filvik

Зачем составители ПУЭ упомянули о соединении шин PE и N? При разделении PEN в этом щитке оно в любом случае неизбежно.

На мой взгляд, упомянули они об этом затем, что речь идёт о перемычке между шинами.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

28.03.2007 в 12:45:02

filvik написал : РЕ защитный, а не рабочий и ток по нему только а аварийных случаях, и выравнивать он ничего не может.

Вот когда авария, тогда PE и уравнивает (не путать с выравнивает) потенциалы открытых металлических частей - соответственно течет ток.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 08:33:57

Чет не понимаю, я Вас мужики:confused:
Народ кипятком писает как-бы защититься от обрыва стоякового ноля, а тут предлагается новая развлекуха с теми-же последствиями, обрыв локального подсоединения ноля, между PEN и PE до точки разделения, по схеме консультанта. При обрыве данного куска и включении
любого потребителя имеем фазу на корпусах зануленных устройств.:mad:

0