AlexeyL написал:
Aтос написал:
Разве СУП отменили?
Таки да. СУП без подключения к общему заземлению давно вне закона.
7.1.88. .... Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Понятно, что этот пункт не запрещает связывать между собой сторонние проводящие части, если в помещении нет электроприборов. И понятно, что в условиях частного дома местная СУП может быть неотличима от заземления TT.
Вот только не надо фантазий, никакие "общее заземление" копать не надо
Про то что СУП надо подключать к РЕ я писал в #6860908
и ровно про это и написано в
7.1.88
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
Такой вариант возможен. Например: пластиковые трубы и бетонный пол.
Однако мы помним что вода является изолятором...
Да да да
вокруг все такое изолированное изолированное как в космосе
и только человек один имеет контакт с землёй
у него наверное специальный проводок к левой ноге прикручен.
.
Если у ТС на вводе в дом приходит РЕN и фаза L
то в водном устройстве нужно произвести разделение на N и РЕ
и присоединить СУП к РЕ и не забываем про защиту на вводе.
Повторное заземление ( эти самые три черные сваи) цепляем на РЕN
При обрыве РЕN, нагрузка от соседей может лечь на ваше повторное заземление. Поэтому оно должно быть выполнено более толстым проводом чем линия. Ну и про защиту себялюбимого тоже не надо забывать