11.07.2020 в 23:18:04
#6861613
Aтос написал: АВтомат отключает PEN и L одновременно! При обрыве PEN, дом отключается полностью
Как интересно! Схему с описанием можете изобразить?
11.07.2020 в 23:21:28
#6861615
andre_xp написал: Сергей......, Да я бы и рад, фото столба выложил, на дом идёт двухпроводка к пластиковой коробке на вводной автомат двухполюсный на доме, долее в дом, в доме щиток маленький, там счётчик, автомат двухполюсный, УЗО 100ма, далее отнесен в другое место второй щиток: УЗО 30ма, далее ряд автоматов, нулевая шина на изоляторах. И независимо от этого с контактом со щитом шина самодельной земли. Соответственно и вопрос об объединени нуля и земли самодельной.
andre_xp, в словах толку мало, в третий раз говорю: выложите фото всего того, что Вы сейчас перечислили, в раскрытом виде и укажите, где и что хотите соединить.
11.07.2020 в 23:23:12
#6861616
AlexeyL написал: Отож. Я сразу, во третьем посте, написал про сомнения и колебания. Нет в этом случае однозначного ответа.
Я в данной теме почти профан. Видимо поэтому никак не могу понять задумку ТС с соединением нулевой шины со своей самодельной землей. По идее смысл должен быть в обеспечении бОльшей безопасности. Но, кмк, она и так может быть на должном уровне. Если отгорит ноль, то на нулевых проводниках появится фаза. Как она может повредить, если за нее специально не хвататься? Если будет пробой на корпус или другая утечка, то должно сработать УЗО. Конечно, если самодельное заземление обеспечит необходимый ток. Вопрос в том, как правильно, надежно и качественно его сделать.
11.07.2020 в 23:42:16
#6861625
Сергей...... написал: Если будет пробой на корпус или другая утечка, то должно сработать УЗО.
Проблема в том, что не всегда и не везде можно поставить УЗО. Вот, к примеру, в инструкции к бытовой банной электропечи Hariva русским по белому написано: "не используйте УЗО при подключении". И действительно, некоторые экземпляры в непросушенном состоянии выбивают 100 мА. Что делать? Подбирать номинал УЗО под конкретную печь? Второй бытовой пример: металлический щит учёта. Где ставить УЗО, реагирующее на замыкание входящей фазы на корпус щита?
Для небытовых приложений всё ещё веселее. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий. 5.1.7 ... - среднеквадратичное значение ТОКА ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА не должно превышать 5% входного тока от любой фазы, в условиях нормальной нагрузки.
Старое доброе зануление все эти проблемы решает. Ток утечки, не превышающий рабочий ток прибора, в системе TN не создаёт никаких немедленных опасностей. Существенно бОльший ток выбивает любой автомат или пробку. Всё.
12.07.2020 в 06:06:26
#6861664
Как интересно! Схему с описанием можете изобразить?
Ага с картинками
Я в данной теме почти профан. Видимо поэтому никак не могу понять задумку ТС с соединением нулевой шины со своей самодельной землей. По идее смысл должен быть в обеспечении бОльшей безопасности.
Я вроде далеко не профан но тоже не мог понять зачем ему это надо. ;) Безопасность от поражения электрическим током обеспечивает система уравнивания потенциалов СУП . Эта система присоедениется к защитному заземлению РЕ которое приходит при трехпроводной линии с подстанции где оно имеет соединение с нейтралью N и заземлением подстанции. Если система двухпроводная то на вводе здания объедененную нейтраль и защитное заземление РЕN разделяют. Если подстанция далеко, то дополнительно используют повторное заземление. Проблема обрыва РЕN совсем не обязательно решается повторным заземлением, достаточно магнитного пускателя как самостоятельного так и в составе рэле напряжения, тем более что рэле напряжение на таких линиях ой как актуально.
12.07.2020 в 08:28:57
#6861694
andre_xp написал: фото столба выложил,
ВЛИ на бетонной опоре. Свежий СИП крупного сечения позволяет применить TN-C-S.
А теперь "следим за руками":
andre_xp написал: на дом идёт двухпроводка к пластиковой коробке на вводной автомат двухполюсный на доме
Нулевой проводник ВЛИ и местное ЗУ должны быть соединены именно перед этим АВ! Тут важно понимать как именно соединять. Например сечением не менее приходящего нулевого проводника ВЛИ и не менее 10 мм² по меди. А после него вся проводка должна быть трехпроводной.
andre_xp написал: долее в дом, в доме щиток маленький, там счётчик, автомат двухполюсный, УЗО 100ма, далее отнесен в другое место второй щиток: УЗО 30ма, далее ряд автоматов, нулевая шина на изоляторах. И независимо от этого с контактом со щитом шина самодельной земли. Соответственно и вопрос об объединени нуля и земли самодельной.
После УЗО присоединение местного ЗУ к нулевому проводнику не возможно! Такая схема просто не будет работать...
Что-же касается "самодельной земли"... То - необходимо рассмотреть расположение ваших "свай" и "ленточек" на плане участка с указанием строений и сторонних проводящих частей, особенно протяженных (водо и газопровод, металлическая ограда). А так-же естественных заземлителей (заглубленных металлических или железобетонных частей). Нарисуйте эскиз: опора ответвления, здание, питающий проводник и все СПЧ в радиусе 15 метров от него, местное ЗУ.
12.07.2020 в 10:27:38
#6861729
Замыкание на землю в сети 0,4
12.07.2020 в 10:59:44
#6861745
ПPOPAБ написал: Нулевой проводник ВЛИ и местное ЗУ должны быть соединены именно перед этим АВ!
Я все хочу понять, зачем это ТС, и насколько это вообще необходимо на дачных участках? Практически у всех самодельная земля такого соединения не имеет, кмк, а у большинства ее вообще нет. Они подвержены бОльшей опасности? Вопрос к ТС, пожалуйста, объясните, откуда у вас появилась такая идея и что вы хотите получить в результате?
12.07.2020 в 11:51:42
#6861771
Aтос написал: Ага с картинками
Опустим пока тот факт, что после такого АВ ПЕН перестает быть ПЕНом и делить его нельзя. С чего Вы решили, что этот АВ при обрыве ПЕН сработает?
12.07.2020 в 11:52:44
#6861772
Сергей...... написал: Вопрос к ТС, пожалуйста, объясните, откуда у вас появилась такая идея и что вы хотите получить в результате?
Думаю, что у ТСа была цель - набить постов и просто пообщаться... ;) Потому как, разобраться в этом "потоке сознания", синтезированном кучкой матёрых завсегдатаев форума, даже квалифицированному человеку очень непросто.. :D всё сказанное - имхо.
12.07.2020 в 14:31:48
#6861829
Aтос написал:
СтранникXXI написал:
Aтос написал: Ага с картинками
Опустим пока тот факт, что после такого АВ ПЕН перестает быть ПЕНом и делить его нельзя. С чего Вы решили, что этот АВ при обрыве ПЕН сработает?
СтранникXXI, Откуда вы взяли, что я так решил ;)
А что Вы имели ввиду, говоря
Это другая схема, в ней двойной автомат ставится в разрыв между РЕN и точкой разделения PEN на PE и N АВтомат отключает PEN и L одновременно! При обрыве PEN, дом отключается полностью ?
12.07.2020 в 14:45:03
#6861837
Если вам это интересно, то потрудитесь почитать тот вопрос, на который я отвечал и откуда он вообще появился.
12.07.2020 в 16:06:10
#6861868
Aтос написал: Если вам это интересно, то потрудитесь почитать тот вопрос, на который я отвечал и откуда он вообще появился.
Мне интересно, откуда Вам в голову приходит та чушь, которую Вы периодически пишите.
12.07.2020 в 23:50:53
#6862018
Сергей...... написал: Я все хочу понять, зачем это ТС, и насколько это вообще необходимо на дачных участках?
"Дачи" - разные бывают... Две крайние которые я делал отличаются от "не дач" лишь местом расположения, а по сути являются домами постоянного проживания и нафаршированы круче чем большинство городских квартир.
Сергей...... написал: Практически у всех самодельная земля такого соединения не имеет, кмк, а у большинства ее вообще нет. Они подвержены бОльшей опасности?
Я вам не скажу за всю Одессу... (с) В наших краях обязательное наличие собственного ЗУ прописано в ТУ. Нет "земли" - живи при лучине. Вы за "двухпроводку" агитируете или что ?
Бойлер и стиралка у ТС на "даче" имеются. А это - приборы первого класса защиты от поражения электрическим током. Их нельзя включать без заземления!
Да давеча тут была тема совсем про другую дачу. Маленький деревянный сезонный домик с удобствами во дворе, без каких либо опасных электроприборов. Там как-бы и "двухпроводки" хватает, но в правилах нет исключений на этот случай.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу