18.07.2020 в 06:20:09
Виктор_Ч написал: Не получится ли, что даже при нормальной эксплуатации, моя земля будет частично работать в качестве рабочего нуля для всех соседей и через неё будет протекать ощутимый ток, регулярно выбивающий этот самый автомат?
Повторное заземление производится ДО вводного АВ. Максимальный ток на местное ЗУ не превышает 25А. Кроме как в случае грозы.
Виктор_Ч написал: В случае указанном в п.2 не возникнет ли вокруг моей земли или непосредственно над ней опасного растекания напряжения по поверхности земли?
Это исключается достаточным заглублением. Не менее чем на 0,5м. В случае грозы опасная зона ЗУ молниеприемников (громоотводов) может достигать 15 метров.
Виктор_Ч написал: Меняли ли на столбах провода не уверен, постараюсь разглядеть что там висит.
Если коса сплетенная из черных изолированных жил - это СИП.
Виктор_Ч написал: По столбам спускает толстый провод к рельсу в основании столба. Вроде бы похоже на зануление, но рельс на нормальный контур заземления как-то не тянет.
Повторное заземление ноля ВЛ. "Нормальный контур" в данном случае и не требуется.
Виктор_Ч написал: Создавался контур несколько лет назад, перед засыпкой был основательно сдобрен солью.
Это может привести к существенному сокращению его срока службы. Засыпка солью запрещается! Допустимо поливать электроды рассолом. Сварочные швы обязательно защищать от коррозии.
18.07.2020 в 10:57:17
ПPOPAБ написал: она прямо противоречит
Увы, но Вы тоже альтернативно (в плохом смысле слова) понимаете слова "все проводники".
ПPOPAБ написал: Всегда трактовал данный пункт так что можно одновременно рвать фазу и N
На такой разрыв не требуется отдельное исключение, действующее только для однофазных подключений и только в сельском доме с воздушкой. Одновременно рвать фазы и рабочую нейтраль можно всегда, везде и при любом количестве фаз.
18.07.2020 в 11:59:51
AlexeyL написал: Увы, но Вы тоже альтернативно (в плохом смысле слова) понимаете слова "все проводники".
Читайте
И вот это попробуйте переиначить на свой вкус:
543.3.3 В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако в них могут быть соединения, предназначенные для проведения испытаний и разбираемые с помощью инструментов
18.07.2020 в 12:17:16
ПPOPAБ написал: Максимальный ток на местное ЗУ не превышает 25А.
Это чисто эмпирическое наблюдение или есть строгое теоретическое обоснование данной цифры?
ПPOPAБ написал: Повторное заземление ноля ВЛ. "Нормальный контур" в данном случае и не требуется.
Не соглашусь, насколько я понимаю по феншую контуре заземления полагается каждому зданию. Сопротивление растекания вбитого в землю рельса может быть не соответствующим требованиям безопасности, это все таки наверное скорее от больших нагрузок - перекосов фаз, грозовых разрядов и т.д. Ну и самое главное что этому всему почти 40 лет и еще неизвестно в каком оно состоянии, может половина заземлителей отгнило давно. Да и в любом случае контур у меня есть уже, можно и обычную TN-C-S сделать безо всяких дополнительных автоматов. Кстати, на своем столбе провод заземления не нашел, на двух соседних вроде есть.
ПPOPAБ написал: Это может привести к существенному сокращению его срока службы. Засыпка солью запрещается! Допустимо поливать электроды рассолом. Сварочные швы обязательно защищать от коррозии.
Ну я не прям по металлу соль сыпал а поверх земли, думаю нормально все. Рассолом тоже поливал мне кажется.
18.07.2020 в 12:30:47
Вот собственно повторное заземление на соседнем столбе и верхушка моего.
18.07.2020 в 12:42:20
Виктор_Ч написал: Вот собственно повторное заземление на соседнем столбе и верхушка моего.
При такой линии нужно просто и бесхитростно делать обычную систему TT в доме. Зануление металлического учётного щита, двухпроводной кабель или СИП в дом, УЗО на вводе в дом. Не ищите приключений.
18.07.2020 в 17:38:11
Виктор_Ч написал: Это чисто эмпирическое наблюдение или есть строгое теоретическое обоснование данной цифры?
Закон Ома - достаточно строгое обоснование ? :)
Виктор_Ч написал: Не соглашусь, насколько я понимаю по феншую контуре заземления полагается каждому зданию.
Фень и Шуй к электротехнике не имеют никакого отношения... Что положено - четко расписано в многочисленных докуметах.
Виктор_Ч написал: Вот собственно повторное заземление на соседнем столбе и верхушка моего.
и
Виктор_Ч написал: Да и в любом случае контур у меня есть уже, можно и обычную TN-C-S сделать безо всяких дополнительных автоматов.
:nо: Нет, нельзя.
Виктор_Ч написал: Ну я не прям по металлу соль сыпал а поверх земли, думаю нормально все.
Не нужно думать! Просто соблюдайте технологию электромонтажных работ. Обильно посыпьте солью и ваше ЗУ сгниет за три - пять лет.
AlexeyL написал: При такой линии нужно просто и бесхитростно делать обычную систему TT в доме.
+
Виктор_Ч написал: От столба до дома 2 метра, от ВРУ до основного щитка по трассе кабеля дай бог 10 наберется
И о какой "простой и бесхитростной" ТТ может идти речь ??? :eek:
18.07.2020 в 17:47:16
AlexeyL написал: Зануление металлического учётного щита, двухпроводной кабель или СИП в дом, УЗО на вводе в дом. Не ищите приключений.
:net: Учет исключительно пластиковый. Повторка исключительно до вводного АВ, "противопожарное" УЗО после счетчика. Трехпроводка не менее 10 меди или 16 люминтия (но третью жилу временно не задействовать).
С остальным нужно разбираться имея план участка с указанием расположения строений, ЗУ, вводной опоры и всех СПЧ.
Если ТС недостаточно глубоко зарыл свои железяки, есть шанс что он на них ляжет... :(
18.07.2020 в 18:32:41
ПPOPAБ написал: Если ТС недостаточно глубоко зарыл свои железяки, есть шанс что он на них ляжет...
Да есть там пол мета, вроде по типовой схеме все делал. Надо рани интереса откопать померить, заодно проконтролировать текущее состояние. В любом случае ЗУ за участком, непосредственно над ним непроходимые кусты шиповника, в районе выхода на поверхность хочу бетонную площадку сделать на всякий случай, 1,5х1,5 метра например. Хотя конечно думаю что это узе перестраховка поскольку в требованиях не припомню такого.
ПPOPAБ написал: (но третью жилу временно не задействовать)
Собственно почему до какого момента по Вашему мнению должно это временно продолжаться?
18.07.2020 в 18:34:41
Виктор_Ч написал: а уж ТТ то что мешает сделать?
Недостаточное расстояние от заземления нейтрали на столбе до независимого заземления возле дома. Полагается 20 метров. Но при нашей плотности застройки это требование нереально, и в большинстве случаев выполнено быть не может. Нарушение будет наименьшим из зол.