Виктор_Ч написал: Не получится ли, что даже при нормальной эксплуатации, моя земля будет частично работать в качестве рабочего нуля для всех соседей и через неё будет протекать ощутимый ток, регулярно выбивающий этот самый автомат?
Повторное заземление производится ДО вводного АВ. Максимальный ток на местное ЗУ не превышает 25А. Кроме как в случае грозы.
Виктор_Ч написал: В случае указанном в п.2 не возникнет ли вокруг моей земли или непосредственно над ней опасного растекания напряжения по поверхности земли?
Это исключается достаточным заглублением. Не менее чем на 0,5м. В случае грозы опасная зона ЗУ молниеприемников (громоотводов) может достигать 15 метров.
Виктор_Ч написал: Меняли ли на столбах провода не уверен, постараюсь разглядеть что там висит.
Если коса сплетенная из черных изолированных жил - это СИП.
Виктор_Ч написал: По столбам спускает толстый провод к рельсу в основании столба. Вроде бы похоже на зануление, но рельс на нормальный контур заземления как-то не тянет.
Повторное заземление ноля ВЛ. "Нормальный контур" в данном случае и не требуется.
Виктор_Ч написал: Создавался контур несколько лет назад, перед засыпкой был основательно сдобрен солью.
Это может привести к существенному сокращению его срока службы. Засыпка солью запрещается! Допустимо поливать электроды рассолом. Сварочные швы обязательно защищать от коррозии.