Аватар пользователя
doomday

Местный

Регистрация: 24.02.2020

Сообщений: 4

09.07.2020 в 19:17:21

Доброго времени суток ув. пользователи форума, вопрос в практической плоскости монтажа, помогите разобраться в принципе подключения мультисплит

модель DAIKIN 2AMXM50M3V1B, два внутренних блока к нему FVXM25FV1B

_https://www.daikin.am/content/dam/document-library/installation-manuals/ac/split/2MXM40M,2MXM50M9,2AMXM40-50M_3PRU423316-2K_Installation%20manual_Russian.pdf_

Собственно вопрос, на внешнем блоке штуцера сверху-вниз: 1/4, 3/8, 1/4, 1/2

на внутренних блоках диаметр 1/2 не предусмотрен

Зачем он нужен и как в данном случае осуществляется подключение?

Спасибо

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

09.07.2020 в 22:30:04

Внутренние блоки бывают разной мощности, в вашем случае нужно использовать переходник 1/2- 3/8.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

09.07.2020 в 22:34:07

Из вашего же мануала :)

0
Аватар пользователя
doomday

Местный

Регистрация: 24.02.2020

Сообщений: 4

10.07.2020 в 23:06:32

Designman спасибо

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

12.07.2020 в 23:55:28

doomday написал: Designman спасибо

doomday, Пожалуйста ) Переходник должен идти в комплекте с наружным блоком.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.07.2020 в 08:21:41

Designman написал:

doomday написал: Designman спасибо

doomday, Пожалуйста ) Переходник должен идти в комплекте с наружным блоком.

Designman, должен, но последнее время практика говорит что не всегда к сожалению ...