Посититель, вообщем поставил 3 полюсный на 50 ампер, счётчик тоже подключил, вот ещё вопрос а со временем нужно же насколько я знаю подтягивать контакты автомата, контакт же ослабнет со временем на алюминиевой жиле ?
14.07.2020 в 20:30:53
Посититель, вообщем поставил 3 полюсный на 50 ампер, счётчик тоже подключил, вот ещё вопрос а со временем нужно же насколько я знаю подтягивать контакты автомата, контакт же ослабнет со временем на алюминиевой жиле ?
14.07.2020 в 20:38:11
vanekbelichenko, попробуйте узнать номинал плвких вставок на Вашей линии на ТП.
14.07.2020 в 20:49:44
СтранникXXI, 100 ампер, на всех линиях стоят, сегодня смотрел
15.07.2020 в 00:22:08
vanekbelichenko написал: вот не знаю какой вводной автомат можно ставить на такой кабель, все таки алюминий, и кабелю уже 18 лет почти
Чисто для сэбэ - 80А потолок.
Чисто по кабелю - коэффициент абсорбции к показанию мегера. Но это уже сложнее...
15.07.2020 в 08:02:15
ПPOPAБ написал:
vanekbelichenko написал: вот не знаю какой вводной автомат можно ставить на такой кабель, все таки алюминий, и кабелю уже 18 лет почти
Чисто для сэбэ - 80А потолок.
Чисто по кабелю - коэффициент абсорбции к показанию мегера. Но это уже сложнее...
ПPOPAБ,
ВТБ! написал:
vanekbelichenko написал: вообщем поставил 3 полюсный на 50 ампер
Модульный? ;) Какая модель?
ПPOPAБ написал: Чисто для сэбэ - 80А потолок.
Расчётный ТКЗ сверху не оцените? ТП 400 кВА, линия не менее 50 метров.
ВТБ!, :popcorn
Да, ни фига.
15.07.2020 в 08:18:49
ВТБ! написал: Расчётный ТКЗ сверху не оцените? ТП 400 кВА, линия не менее 50 метров.
Это хороший намёк применить АВ с отключающей способностью 10кА.
Но это же не стройплощадка где КЗ обыденное явление.
15.07.2020 в 08:43:20
ПPOPAБ написал: Это хороший намёк применить АВ с отключающей способностью 10кА.
А в идеале что-нибудь вроде ABB S 750 DR. Тогда снизятся требования к групповым автоматам.
Следование моим советам вредит кошельку
15.07.2020 в 19:05:18
ВТБ!, hager самый обычный MC350A
15.07.2020 в 19:07:58
ПPOPAБ, та мне и 50 ампер с головой хватит ! И то самым прожорливым потребителем будет сауна, ну и пару теплых полов
16.07.2020 в 03:27:00
vanekbelichenko написал: hager самый обычный MC350A
Нормальный аппарат. Однако речь о том что ТКЗ в вашем случае может превышать 1 кА. Чревато малым сроком службы групповых АВ. В такой сети желательно применять на вводе аппараты с высокой коммутационной способностью и по возможности токоограничивающие. На практике в подобных условиях АВ С25 4,5 кА от ИЭК выдерживает 5-10 коротких замыканий, после чего отказывается взводится... Я бы выбрал для ввода "литой" АВ от 12,5 кА. Что-то типа ВА 88-32 25кА. Что так-же способствует селективности защиты.
vanekbelichenko написал: та мне и 50 ампер с головой хватит !
Хватит так хватит... :) Для кабеля это щадящий режим.