vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

14.07.2020 в 20:30:53

Посититель, вообщем поставил 3 полюсный на 50 ампер, счётчик тоже подключил, вот ещё вопрос а со временем нужно же насколько я знаю подтягивать контакты автомата, контакт же ослабнет со временем на алюминиевой жиле ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

14.07.2020 в 20:38:11

vanekbelichenko, попробуйте узнать номинал плвких вставок на Вашей линии на ТП.

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

14.07.2020 в 20:49:44

СтранникXXI, 100 ампер, на всех линиях стоят, сегодня смотрел

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.07.2020 в 00:22:08

vanekbelichenko написал: вот не знаю какой вводной автомат можно ставить на такой кабель, все таки алюминий, и кабелю уже 18 лет почти

Чисто для сэбэ - 80А потолок.

Чисто по кабелю - коэффициент абсорбции к показанию мегера. Но это уже сложнее...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

15.07.2020 в 07:42:56

vanekbelichenko написал: вообщем поставил 3 полюсный на 50 ампер

Модульный? ;) Какая модель?

ПPOPAБ написал: Чисто для сэбэ - 80А потолок.

Расчётный ТКЗ сверху не оцените? ТП 400 кВА, линия не менее 50 метров.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21711

15.07.2020 в 08:02:15

ПPOPAБ написал:

vanekbelichenko написал: вот не знаю какой вводной автомат можно ставить на такой кабель, все таки алюминий, и кабелю уже 18 лет почти

Чисто для сэбэ - 80А потолок.

Чисто по кабелю - коэффициент абсорбции к показанию мегера. Но это уже сложнее...

ПPOPAБ,

ВТБ! написал:

vanekbelichenko написал: вообщем поставил 3 полюсный на 50 ампер

Модульный? ;) Какая модель?

ПPOPAБ написал: Чисто для сэбэ - 80А потолок.

Расчётный ТКЗ сверху не оцените? ТП 400 кВА, линия не менее 50 метров.

ВТБ!, :popcorn

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.07.2020 в 08:18:49

ВТБ! написал: Расчётный ТКЗ сверху не оцените? ТП 400 кВА, линия не менее 50 метров.

Это хороший намёк применить АВ с отключающей способностью 10кА.

Но это же не стройплощадка где КЗ обыденное явление.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

15.07.2020 в 08:43:20

ПPOPAБ написал: Это хороший намёк применить АВ с отключающей способностью 10кА.

А в идеале что-нибудь вроде ABB S 750 DR. Тогда снизятся требования к групповым автоматам.

0

Следование моим советам вредит кошельку

vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

15.07.2020 в 19:05:18

ВТБ!, hager самый обычный MC350A

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

15.07.2020 в 19:07:58

ПPOPAБ, та мне и 50 ампер с головой хватит ! И то самым прожорливым потребителем будет сауна, ну и пару теплых полов

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2020 в 03:27:00

vanekbelichenko написал: hager самый обычный MC350A

Нормальный аппарат. Однако речь о том что ТКЗ в вашем случае может превышать 1 кА. Чревато малым сроком службы групповых АВ. В такой сети желательно применять на вводе аппараты с высокой коммутационной способностью и по возможности токоограничивающие. На практике в подобных условиях АВ С25 4,5 кА от ИЭК выдерживает 5-10 коротких замыканий, после чего отказывается взводится... Я бы выбрал для ввода "литой" АВ от 12,5 кА. Что-то типа ВА 88-32 25кА. Что так-же способствует селективности защиты.

vanekbelichenko написал: та мне и 50 ампер с головой хватит !

Хватит так хватит... :) Для кабеля это щадящий режим.

0