Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

15.07.2020 в 12:30:06

Добрый день. Есть на даче два 4х жильных ввода от разных линий и подстанций (вводные автоматы С40). Сейчас стоит селективный рубильник ABB OT63F3C - вот вместо него хотел бы поставить АВР (желательно, чтобы влез на место рубильника) - никакие функции, кроме аварийного переключения на резервный ввод и обратно не требуются. Контроль напряжения не нужен тоже. Посоветуйте, пожалуйста, модель. Хочу надежное, но недорогое. А то много сомнительных каких-то моделей на рынке.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.07.2020 в 15:35:20

Premier написал: Хочу надежное, но недорогое.

;) Самое простое и дешёвое два контактора и реле РНПП

. А так сами смотрите цены ссылка Плюс надо учесть, что нули тоже надо перекидывать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

15.07.2020 в 17:07:04

megrad, Спасибо большое за схему, но, в моем случае, подойдет только готовое решение :confused:

Подскажите хотя бы по производителю - по ссылке есть Меандр, Кэаз и прочие - что вообще можно рассматривать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.07.2020 в 17:32:01

Premier написал: но, в моем случае, подойдет только готовое решение

Цена вопроса не пугает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

15.07.2020 в 17:56:39

У екф прекрасные авры, но они таки побольше чем этот рубилник :)

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

15.07.2020 в 18:16:39

megrad написал:

Premier написал: но, в моем случае, подойдет только готовое решение

Цена вопроса не пугает?

megrad, сам, к сожалению, не соберу - только, если б кто помог

Radio написал: У екф прекрасные авры, но они таки побольше чем этот рубилник :)

Radio, это вот такие? https://www.etm.ru/cat/nn/106412110/

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

15.07.2020 в 18:19:55

Premier,

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.07.2020 в 18:45:40

Premier написал: сам, к сожалению, не соберу ...

Есть такое ссылка, похоже на предложенное Radio, проблема та же - размеры.

Premier написал: только, если б кто помог

Обратитесь сюда ссылка или сюда ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.07.2020 в 21:46:40

Premier написал: Сейчас стоит селективный рубильник ABB OT63F3C - вот вместо него хотел бы поставить АВР (желательно, чтобы влез на место рубильника)

фото нынешнего щитка покажите, пож

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.07.2020 в 22:33:34

Premier написал: Посоветуйте, пожалуйста, модель. Хочу надежное, но недорогое.

на али гляньте, куча вполне адекватных вариантов ссылка

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2020 в 09:18:24

юра Т, по размера всё равно больше АББшного :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.07.2020 в 14:18:28

megrad написал: юра Т, по размера всё равно больше АББшного :confused:

megrad, совершенно согласен, но в них реализация на автоматах, и места в щите с учётом автоматов получается даже меньше занимает пс. там есть более узкие варианты без автоматов

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

16.07.2020 в 14:23:08

юра Т написал:

Premier написал: Посоветуйте, пожалуйста, модель. Хочу надежное, но недорогое.

на али гляньте, куча вполне адекватных вариантов ссылка

юра Т, о, спасибо. Про Али то я и не подумал. Но они все с двумя 4p выходами, то есть через шину. Ну с размером, придётся смириться.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.07.2020 в 14:29:42

Premier, которые не на автоматах, те с единым выходом, да и перемычки никто не отменял

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

20.07.2020 в 14:50:34

юра Т, А что лучше - на автоматах с электроприводом или на контакторах с реле? С размером разобрался - мне уже размер не важен. У меня переключения в среднем в год раз 15-20 максимум. По цене, что нашел - примерно одинаково. Щиты все уже собраны, поэтому, поставив на автоматах, на них же уже не сэкономлю (все уже установлены).

На контакторах, вроде как, должно быть мгновенное переключение. Ресурс намного в бытовом использовании ниже?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу