16.07.2020 в 23:43:05
Народ, подскажите, пожалуйста. Нашел тему https://mastergrad.com/forums/t68122-protivopozharnyy-silikon/ и вспомнил что мне тоже надо будет заделывать. Там ТС не отписался как сделал, а жаль. Предлагался также вариант набить пространство базальтовой ватой.
Стоит задача противопоражной заделки отверстий в плитах перекрытия от пожара снизу. Ну и огнезащита верхнего соседа от меня.
Новострой. Трубы уже установлены гильзы ставить поздно.
Отопление - ПП стояки в углу комнаты, проходят через перекрытия, отверстие под них - рваные произвольной формы дыры, руку можно засунуть.
Канализация - (кажется тоже полипропилен ?) обычные серые трубы 110 и 50 мм. 110я труба в ровном вырезанном отверстии примерно 200 мм, 50я труба в отверстии примерно 90 мм. Толщина плиты перекрытия 280 мм.
Одновременно нужно обеспечить звуко/вибро развязку хоть как-то (стояки будут обшиваться каркасом ГКЛ) Но при этом важен дренаж воды к соседу вниз :killyourselfbywall: Это наглость да, но черт, если меня будут заливать сверху, то пусть эта вода льется вниз чем растекается по моему полу.
Противопожарные манжеты - хорошая вещь, но крепятся жестко и не пропускают воду.
Думал как-то комбинировать противопожарную пену Пеносил и их же 2 герметика (силиконовый и акриловый) Не сочтите за рекламу пожалуйста
Также рассматриваю не добавить ли в комбинацию асбестовый шнур, он у нас по 50 центов за 1 метр 6мм шнура. Еще есть возможность купить Ceresit CS 28 (до +316 °C).
Подскажите, как все это сложить так, чтобы вышла хотя бы огнезащита :)
P.S. Лист техн.данных акрила почему-то на сайте не доступен. Пеносил мне его так скинули. Сюда не знаю как залить. Привожу выдержки:
Однокомпонентный акриловый герметик с огнестойкостью до 4 часов, предназначенный для герметизации швов во внутренних помещениях. Рекомендуется для строительных швов с минимальным расширением и для герметизации обслуживающих входов огнеупорных конструкций.
• Огнестойкость до 4 часов (точные данные можно найти в таблицах огнестойкости ниже) • Не содержит галогенов, растворителей и асбеста • Без запаха • Хорошее сцепление с наиболее распространенными строительными материалами (всегда рекомендуется провести предварительный тест на совместимость) • Можно окрашивать наиболее распространенными красками (всегда рекомендуется провести предварительный тест на совместимость)
Сфера применения Огнестойкие герметики для швов, предназначенные для внутренних условий, подходят для использования в тех местах, где нужно сохранить целостность огнеупорных стен, например: малоподвижные швы заводских панелей, перегородок, оконных рам и т.д. Для герметизации проходов: металлические детали, трубы, водоводы и т.д. Заделка трещин в бетонной штукатурке.
Температурная устойчивость °C -20…+80
17.07.2020 в 01:37:19
Скока тараканов в голове... Есть техлисты от застройщиков, как делать такие вещи по проекту законно.. Манжета противопожарная ставится на канализацию на расстоянии 100-150мм от перекрытия. Для отопления делаются гильзы по месту, и ставятся по месту. Зазоры плита-гильза минватой каменной, потом заделка цпс. Поверху герметиком все равно каким. От пожара герметик не спасет, там надо 2часа огнестойкости, а таких просто не бывает.
20.07.2020 в 17:20:37
sanya1965 написал: Есть техлисты от застройщиков, как делать такие вещи по проекту законно..
мне их никто не даст, даже консультация с местным мастером - платная.
sanya1965 написал: Манжета противопожарная ставится на канализацию на расстоянии 100-150мм от перекрытия.
у манжеты крепления делаются, как раз чтобы крепить в плиту.
sanya1965 написал: Для отопления делаются гильзы по месту, и ставятся по месту.
увы, не знаю способа одеть гильзу на ПП трубу, не разрезая при этом трубу. Да и смысл от гильзы такой себе.. еееее Вы б еще видели какой у меня г-образный стык труб отопления прямо внутри отверстия плиты, гильза там вообще будет мешать.
sanya1965 написал: Зазоры плита-гильза минватой каменной, потом заделка цпс. Поверху герметиком все равно каким. От пожара герметик не спасет, там надо 2часа огнестойкости, а таких просто не бывает
Спасибо, понял в целом, никаких нанотехнологий, увы. А между гильзой и трубой чем наполнять ? Тоже герметиком ? Учитывая, что гильза мне не встанет, наверно куплю базальтовую изоляцию труб, вот и будет такая себе гильза.
21.07.2020 в 01:44:35
Mark17, техлисты есть в инете бесплатно. Гильза делается из оцинковки, одевается на трубу, и зачеканивается а замок. На манжету см. инструкцию производителя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу