Аватар пользователя
valera125

Местный

Регистрация: 13.07.2020

Рига

Сообщений: 2

19.07.2020 в 11:06:15

Имею такие данные по котлу на 100 кВт. В проекте котельной было указано, что расчетная мощность системы отопления 79 кВт, температурный график 95-70. За котлом при помощи мультиметра и термопары были измерены температуры уходящих дымовых газов,в этот же момент по теплосчетчику были получены данные по мощностям, температурам подачи и обратки. Последние данные получены при остановке котла. Кто может подсказать, эти данные вполне нормальны для такого котла с таким графиком или же имеются какие-то отклонения?

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

08.08.2022 в 08:32:04

Какие расчётные температуры внутреннего воздуха и наружного?

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

13.08.2022 в 19:49:00

valera125 написал: В проекте котельной было указано, что расчетная мощность системы отопления 79 кВт, температурный график 95-70.

valera125,

Торанага написал: Какие расчётные температуры внутреннего воздуха и наружного?

Если взять "20°C" и "-18°C", то при tнв= +3°C мощность должна быть 35 кВт, при tнв= -5°C - 41 кВт.

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

14.08.2022 в 22:01:04

valera125 написал: В проекте котельной было указано, что расчетная мощность системы отопления 79 кВт, температурный график 95-70.

valera125,
При tнв= +3°C средняя температура воды в системе отопления должна быть повыше: 53°C а не 41, при tнв= -5°C аналогично: должна быть около 65°C а не 50.

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

14.08.2022 в 22:05:31

Если взять "20°C" и "-18°C", то при tнв= +3°C мощность должна быть 35 кВт, при tнв= -5°C - 41 кВт.

Пардон, 35 кВт и 52 кВт.