19.07.2020 в 11:06:15
Имею такие данные по котлу на 100 кВт. В проекте котельной было указано, что расчетная мощность системы отопления 79 кВт, температурный график 95-70. За котлом при помощи мультиметра и термопары были измерены температуры уходящих дымовых газов,в этот же момент по теплосчетчику были получены данные по мощностям, температурам подачи и обратки. Последние данные получены при остановке котла. Кто может подсказать, эти данные вполне нормальны для такого котла с таким графиком или же имеются какие-то отклонения?
08.08.2022 в 08:32:04
Какие расчётные температуры внутреннего воздуха и наружного?
13.08.2022 в 19:49:00
valera125 написал: В проекте котельной было указано, что расчетная мощность системы отопления 79 кВт, температурный график 95-70.
valera125,
Торанага написал: Какие расчётные температуры внутреннего воздуха и наружного?
Если взять "20°C" и "-18°C", то при tнв= +3°C мощность должна быть 35 кВт, при tнв= -5°C - 41 кВт.
14.08.2022 в 22:01:04
valera125 написал: В проекте котельной было указано, что расчетная мощность системы отопления 79 кВт, температурный график 95-70.
valera125,
При tнв= +3°C средняя температура воды в системе отопления должна быть повыше: 53°C а не 41,
при tнв= -5°C аналогично: должна быть около 65°C а не 50.
14.08.2022 в 22:05:31
Если взять "20°C" и "-18°C", то при tнв= +3°C мощность должна быть 35 кВт, при tнв= -5°C - 41 кВт.
Пардон, 35 кВт и 52 кВт.