27.07.2020 в 18:59:47
x-men написал: Я как то менял щиток теще и очень ругался, потому что тоже какой то "умник" обрезание проводов сделал по самое не балуйся. И мне пришлось лепить
Ну знаете... Он же не для того этот щит монтирует, чтобы чей-то зять его потом менял, верно? Всё на рези9, капитально и навсегда. :yu:
27.07.2020 в 20:45:31
Матёрый француз собирает прям как по картинке.
Resi9 2016-2019.
09.01.2023 в 17:25:03
В итоге электрощит собран и работает без нареканий более двух лет на симбиозе Acti9 и Easy9 от Schneider Electric, TX3 и RX3 от Legrand. На лестничной площадке, перед щитом, установлен автомат на 63A и УЗО на 63A 100mA.
Список использованных устройств и инструментов: АВ SE Acti9 B 6A C АВ Legrand TX3 B 6A 403969 АВ Legrand TX3 B 10A 403970 АВ Legrand TX3 B 16A 403972 АВ Legrand TX3 B 32A 403975 АВ Legrand TX3 С 50A 2P 404047 АВ SE Acti9 С 50A 2P
АВДТ SE Easy9 A 16A 30 mA EZ9D53616 ВДТ SE Acti9 A 25A 10mA A9KR20225 ВДТ Legrand RX3 A 63A 30mA 402038
УЗМ-50ЦМ
Щит Legrand Nedbox 48 (4x12+8) 680x330x86 001424
Шина гребенчатая Schneider Electric «Домовой» 1 полюс, 12 модулей Провод ПВ-3 10мм Провод ПВ-3 6мм НШВИ 6 DKC НШВИ 10 DKC НШВИ2 6 DKC НШВИ2 10 DKC Пресс-клещи КВТ CTВ-05 Матрица МПК-02 КВТ 0.5-6 Матрица МПК-03 КВТ 10-25
09.01.2023 в 17:54:53
provinciy написал: На основных направления стоит более высокая серия устройств.
Думаете, тем самым что-то там будет лучше, надёжней, работоспособней и т.д.?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.01.2023 в 19:49:20
MaSeVi, Направляющая и руководящая роль партии. Не принижайте. :nо:
09.01.2023 в 19:59:29
dokar написал: MaSeVi, Направляющая и руководящая роль партии. Не принижайте. :nо:
dokar, Так то партия, какгрица "Это другое"
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2023 в 18:29:47
MaSeVi написал: provinciy написал: На основных направления стоит более высокая серия устройств.
Думаете, тем самым что-то там будет лучше, надёжней, работоспособней и т.д.?)))
Я имел ввиду, что используются электромеханические УЗО.
12.03.2023 в 18:39:47
provinciy написал:
MaSeVi написал: provinciy написал: На основных направления стоит более высокая серия устройств.
Думаете, тем самым что-то там будет лучше, надёжней, работоспособней и т.д.?)))
Я имел ввиду, что используются электромеханические УЗО.
provinciy, Понятно
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу