arti_ptz написал: Можно ли поставить однополюсные + шину для нуля после УЗО и хуже ли такой вариант?

Конечно хуже.

arti_ptz написал: Какой УЗО вы посоветуете? Можно ли взять ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А IEK (офиц сайт)?

Можно.

arti_ptz написал: такой автомат идет с маркой IEK Home. Это разные устройства?

Разные. Хоум не берите.

0
arti_ptz
arti_ptz
Новичок

Регистрация: 05.08.2020

Петрозаводск

Сообщений: 20

14.08.2020 в 11:31:46

Radio написал:

arti_ptz написал: Можно ли поставить однополюсные + шину для нуля после УЗО и хуже ли такой вариант?

Конечно хуже.

arti_ptz написал: Какой УЗО вы посоветуете? Можно ли взять ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А IEK (офиц сайт)?

Можно.

arti_ptz написал: такой автомат идет с маркой IEK Home. Это разные устройства?

Разные. Хоум не берите.

Radio, обзвонил основные электротехнические магазины города и ни у кого нет УЗО типа А. Можете посоветовать УЗО, которое можно использовать и проще найти в продаже?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

14.08.2020 в 11:38:11

arti_ptz написал:

Radio написал:

arti_ptz написал: Можно ли поставить однополюсные + шину для нуля после УЗО и хуже ли такой вариант?

Конечно хуже.

arti_ptz написал: Какой УЗО вы посоветуете? Можно ли взять ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А IEK (офиц сайт)?

Можно.

arti_ptz написал: такой автомат идет с маркой IEK Home. Это разные устройства?

Разные. Хоум не берите.

Radio, обзвонил основные электротехнические магазины города и ни у кого нет УЗО типа А. Можете посоветовать УЗО, которое можно использовать и проще найти в продаже?

arti_ptz, Заказать из Питера нет возможности?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

14.08.2020 в 12:05:58

arti_ptz, точно такие же узо типа ац. Как видите, спрос на а отсутствует напрочь, отсюда и нулевое предложение.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

15.08.2020 в 14:37:38

arti_ptz написал: обзвонил основные электротехнические магазины города и ни у кого нет УЗО типа А. Можете посоветовать УЗО, которое можно использовать и проще найти в продаже?

Вы из Петрозаводска? Судя по сайту у ЭТМ есть там магазин и в поиске есть УЗО типа А https://www.etm.ru/catalog/501020_differencialnaja_zaschita_uzo_differencialnye_bloki?goodsOnPage=10&searchValue=%D0%A3%D0%97%D0%9E%20%D0%90&cst=1&dst=&sidx=price&sord=asc&page=1&spec=&val=2$7697|

0
arti_ptz
arti_ptz
Новичок

Регистрация: 05.08.2020

Петрозаводск

Сообщений: 20

15.08.2020 в 15:35:34

megrad написал:

arti_ptz написал: Понадеюсь на электриков управляющей компании и сам тогда не буду покупать автоматы на ввод без них.

Поймите - электрик это исполнитель, который ни за что не отвечает. Захотел заработать - поставил. Проблема не в новом кабеле, а в старом стояке. Опять же реконструкция особо не поможет так как будет проводится по старому поекту. Мах. что сделают добавят земляной провод.

arti_ptz написал: Решил зеркалом отрывающимся или скрытой установкой попробовать замаскировать.

Дорогой вариант - купить щит со встроенным зеркалом. Попроще заказать такое ссылка

megrad, нашел модель такую VZ808N. В магазинах по поиску получается примерно 15 тысяч. Мне кажется не так уж и дёшево для зеркала в рамке. Не видели аналогов в Икеа или других магазинах, где можно заказать?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.08.2020 в 16:32:19

arti_ptz написал: где можно заказать

Товар не самый востребованный - может проще такое ссылка

arti_ptz написал: Мне кажется не так уж и дёшево для зеркала в рамке.

:confused: При поиске этот сайт чаще всего появляется ссылка каталог ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

arti_ptz
arti_ptz
Новичок

Регистрация: 05.08.2020

Петрозаводск

Сообщений: 20

15.08.2020 в 23:18:21

nezlo, я, кажется, смотрел. Меня смутила ситуация, что было написано минимальное число к заказу 100 шт. Уже купил ас :confused: megrad, ну уже в 2 раза дешевле и то хорошо. Я думал поискать тонкий шкафчик, а если не понравится уже покупать зеркало. Ещё все таки нашел в Икее зеркало на петлях, но оно очень здоровое по высоте. https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-zerkalo-chernyy-70361499/

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

16.08.2020 в 01:05:54

arti_ptz написал: минимальное число к заказу 100 шт.

Хмм, тоже несколько раз просмотрел. Показало: От 1 шт продают. У них только на некоторые группы такие ограничения на 100шт. Зато цена ниже.) Ну хорошо, что купили.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.08.2020 в 08:43:14

arti_ptz написал: в Икее зеркало на петлях

А заказать?

arti_ptz написал: поискать тонкий шкафчик

Самый неглубокий вроде 70 - 90 мм, но кабель раскладывать не совсем удобно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

16.08.2020 в 09:27:23

megrad написал: но кабель раскладывать не совсем удобно

Зачем в нем раскладывать кабель? :eek: