Аватар пользователя
Graver

Местный

Регистрация: 12.07.2020

Москва

Сообщений: 18

06.08.2020 в 17:33:37

идет ремонт в квартире, собираюсь делать плавающую стяжу с шумоизоляцией. Рабочие говорят что будет такой вариант (в комнатах и санузлах)

  1. плита перекрытия (монолит)
  2. шуманет-100 комби с заходом на стены
  3. сетка, на которую закрепят трубы отопления и провода электрики
  4. шумостоп с2, подрезанный так чтобы ровно закрыть провода и трубы. На лоджиях вместо шумостопа будет пенополистирол.
  5. полусухая стяжка - примерно 6 см

вроде по описанию похоже на правду, но есть вопросы:

  • нужно ли класть пленку после шумостопа перед стяжкой?
  • нужно ли по периметру стен класть демпферную ленту или шуманет-100 будет достаточно?

также у меня вопрос по поводу разводки электрики - в моем понимании все штробы делаются до стяжки и через них провода выводят наверх. Но при разговоре сложилось ощущение, что провода сначала просто выведут наверх(не знаю как), а потом будут штробить чтобы соблюсти расстояние от чистового пола до розеток\выключателей.

буду рад критической оценке всего этого.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2020 в 20:44:57

По периметру лучше мягкую пенку на степлер, потом нормально шуманет не вырезать из щели по периметру, да и битум я бы с глаз долой убрал поглубже (не самое полезное вещество в жилом помещении).

Я себе ещё по всей квартире эти щели промазал акриловым герметиком, сверху над щелью наклеил ленту для гидроизоляции и сделал сплошную гидроизоляцию в квартире с заходом на стены. В итоге спокоен за пирог в полу.

В стяжке обязательно сетку в толще стяжки предусмотреть для армирования.

Штрабы, конечно, до стяжки. А как они кабель из пирога пола в стену собрались заводить когда пирог уже будет готов?

А стены-то они подштукатурили? А то может нет ещё, тогда это порнуха имхо будет.

А так в целом здраво все выглядит. За пленку не скажу, я электрик :-)

Вопрос с уровнем чистового пола обычно решается ещё когда квартира в бетоне стоит.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

06.08.2020 в 21:56:49

Graver, почти все верно :yu: ,с мастерами считайте вам повезло,есть нюансы,но у каждого мастера своя технология.сетку я все таки в тело стяжки поставил бы и шумастоп обязательно накрыть армированной пленкой.

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Graver

Местный

Регистрация: 12.07.2020

Москва

Сообщений: 18

07.08.2020 в 12:07:12

Alexey_Spb, спасибо. Квартира в бетоне, стены поставили и отштукатурили по уровню. Про кладочную сетку спасибо - забыл. А что за лента над щелью для гидроизоляции?

0
Аватар пользователя
Graver

Местный

Регистрация: 12.07.2020

Москва

Сообщений: 18

07.08.2020 в 12:08:38

евгений78, спасибо. То есть получается пленка над шумостопом потом стяжка, потом сверху пленка, чтоб все это хозяйство не пересохло и не потрескались?

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

08.08.2020 в 00:14:40

Graver написал: евгений78, спасибо. То есть получается пленка над шумостопом потом стяжка, потом сверху пленка, чтоб все это хозяйство не пересохло и не потрескались?

Graver, именно так

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Опана

Местный

Регистрация: 19.04.2020

Москва

Сообщений: 9

25.08.2020 в 20:19:13

Не используйте шумостоп с2 на полу, для пола он не пойдёт. На пол стелите шумостоп К2!!! Битумо-войлочную мембрану обязательно пропаивайте как можно плотнее ко всяким изгибам и поворотам. Мембрану делайте с заходом на стены, она будет вместо демпферной ленты. После заливки стяжки мембрану подрежьте вдоль стен, место среза нужно промазать виброизоляционным герметиком.

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

25.08.2020 в 22:00:31

Опана написал: Не используйте шумостоп с2 на полу, для пола он не пойдёт. На пол стелите шумостоп К2!!! Битумо-войлочную мембрану обязательно пропаивайте как можно плотнее ко всяким изгибам и поворотам. Мембрану делайте с заходом на стены, она будет вместо демпферной ленты. После заливки стяжки мембрану подрежьте вдоль стен, место среза нужно промазать виброизоляционным герметиком.

Опана,это сугубо ваше личное мнение?а то,что оно идет вразрез с мнением производителя,да и всех остальных кто хоть немного в теме,это вас не смущает :eek:

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Опана

Местный

Регистрация: 19.04.2020

Москва

Сообщений: 9

25.08.2020 в 22:18:02

Для одарённых объясню) Маркетинг и свободные рыночные отношения делают своё дело. Шумостоп С2 менее плотнее, соответственно проминается. Шумостоп К2 более плотнее, он не проминается. Вызывает интерес, возьмите сравните воочию эти два материала.

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

26.08.2020 в 00:05:29

Опана написал: Для одарённых объясню) Маркетинг и свободные рыночные отношения делают своё дело. Шумостоп С2 менее плотнее, соответственно проминается. Шумостоп К2 более плотнее, он не проминается. Вызывает интерес, возьмите сравните воочию эти два материала.

Опана, а может все таки не в плотности дело,а в руках нее?давно уже все сравнено,и практикуется,если материал предназначен для одного,а вы используете его для другого,это ни как не означает что вы придумали велосипед,скорее всего вы попытались и думаете что придумали,а на деле...

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Опана

Местный

Регистрация: 19.04.2020

Москва

Сообщений: 9

26.08.2020 в 01:36:26

На деле шумостоп К2 лучше подходит для пола. Шумостоп С2 и Шумостоп К2 оба напольные материалы. Шумостоп К2 лучше, чем Шумостоп С2.

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

26.08.2020 в 09:25:10

Опана написал: На деле шумостоп К2 лучше подходит для пола. Шумостоп С2 и Шумостоп К2 оба напольные материалы. Шумостоп К2 лучше, чем Шумостоп С2.

Опана, так почему все кроме вас используют с-2 под стяжку,а к-2 только для отвязки от стен?не получится у вас быть дартоньяном ;)

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Опана

Местный

Регистрация: 19.04.2020

Москва

Сообщений: 9

26.08.2020 в 15:25:10

Кто это все?) Никто кроме нас)))

0
Аватар пользователя
Опана

Местный

Регистрация: 19.04.2020

Москва

Сообщений: 9

26.08.2020 в 15:29:11

Отвязку от стен лучше делать Вибростек-М 100.

0
Аватар пользователя
Опана

Местный

Регистрация: 19.04.2020

Москва

Сообщений: 9

26.08.2020 в 15:38:39

евгений78,молодчик) Как сказал Б. Ельцин. Я устал,я ухожу. Ничего личного ;)

0
Назад