Мичурина написал :
они мне с самого начала ремонта говорили, что розетки все с заземлением
Да, проводник Pe от щитка до розетоки уже есть - в составе трёхжильного провода/кабеля.
Но Вам нужны ещё проводники ДСУП - свой от каждого механизма розетки до шину в КУП.
Они не заменяют друг друга, а дополняют.
Аналогично с ТП: есть проводник Pe от щитка, он соединён с проводником Pe от кабеля ТП.
Вам надо подключить туда же третий проводник - уравнивания, к той же коробочке.
Мичурина написал :
ну буду же я сейчас расковыривать обои
Речь идёт только о розетках и ТП в зоне, охваченной ДСУП. Это ванная комната.
У Вас есть розетки и тёплый пол в ванной комнате? :)