В серверной смонтировано две новых сплит системы daikin rr71b2w1b с одинаковой длинной трасс (не более 30м. По мануалу дозаправка не требуется). Заправка по шильде.
Давление на первом: нагнетание 24-25, после эрв - 9-10, всасывание - 6 Давление на втором: нагнетание 32-37, после эрв - 11, всасывание - 7

В чем причина повышенного давления ? Если где то передавлена трасса могут быть такие показания или на обратке тогда должно быть меньше ?

Второй вопрос: На фреоновом контуре в обход ЭРВ (напрямую из ресивера в жидкостную магистраль) стоит вентиль регулировки давления (Y2S электромагнитный клапан - судя по схеме в мануале). Какую роль он выполняет ?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.08.2020 в 19:57:32

А чистоту теплообменнка наружного блока не смотрели ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.08.2020 в 20:01:45

SJvl, А что не нравится то?Плохо охлаждает или чего?

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

09.08.2020 в 21:40:49

Бориска66 написал: А чистоту теплообменнка наружного блока не смотрели ?

Бориска66, чистый.

КАТРАН написал: SJvl, А что не нравится то?Плохо охлаждает или чего?

КАТРАН, на нем регулятор давления конденсации крыльчатку крутит постоянно (у нас много таких кондеев. Везде давление как на первом и крыльчатка работает с перерывами). И по высокому как то вылетал.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.08.2020 в 02:24:23

SJvl, Да и фик с ней,крыльчаткой,отстаньте от нее,охлаждает нормально или нет?Перегрев мерили?