09.08.2020 в 13:20:57
В серверной смонтировано две новых сплит системы daikin rr71b2w1b с одинаковой длинной трасс (не более 30м. По мануалу дозаправка не требуется). Заправка по шильде.
Давление на первом: нагнетание 24-25, после эрв - 9-10, всасывание - 6
Давление на втором: нагнетание 32-37, после эрв - 11, всасывание - 7
В чем причина повышенного давления ? Если где то передавлена трасса могут быть такие показания или на обратке тогда должно быть меньше ?
Второй вопрос: На фреоновом контуре в обход ЭРВ (напрямую из ресивера в жидкостную магистраль) стоит вентиль регулировки давления (Y2S электромагнитный клапан - судя по схеме в мануале). Какую роль он выполняет ?
09.08.2020 в 19:57:32
А чистоту теплообменнка наружного блока не смотрели ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
09.08.2020 в 20:01:45
SJvl, А что не нравится то?Плохо охлаждает или чего?
09.08.2020 в 21:40:49
Бориска66 написал: А чистоту теплообменнка наружного блока не смотрели ?
Бориска66, чистый.
КАТРАН написал: SJvl, А что не нравится то?Плохо охлаждает или чего?
КАТРАН, на нем регулятор давления конденсации крыльчатку крутит постоянно (у нас много таких кондеев. Везде давление как на первом и крыльчатка работает с перерывами). И по высокому как то вылетал.
11.08.2020 в 02:24:23
SJvl, Да и фик с ней,крыльчаткой,отстаньте от нее,охлаждает нормально или нет?Перегрев мерили?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу