13.08.2020 в 22:04:46

15478 написал: ZooZoo, рубильник конечно, ДО, это я тут на схеме не нарисовал, но в голове держу, да. За реле времени на холодильник спасибо, учту. Не знал про это. Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.

  • насчет 260t почитайте ksiman и все его обзоры РКН на мыски ссылка
  • на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло
  • ТП на 1,5мм2 лучше всего
  • УЗО тип А
  • проточник 6кВт и на С25 прекрасно поработает, только 6 кВт не нагреют ничего
  • АВ тип В и С в новостройке в Мск бессмысленны, меняйте все на С
  • и т.д. :)
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

13.08.2020 в 22:25:51

ZooZoo написал: на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло

Это крайне скверная рекомендация.

Байпас нужно ставить на стабилизатор и всё такое, но никак не на РН. Ибо никаких формальных признаков того, что РН именно сдохло, не существует. Таким образом, при перебоях в питании, поциент дергает байпас и "спокойно существует". :yu:

Кстати, "косяк", описанный в статье ksimana, имеет намного меньшую вероятность случиться. Тем не менее, его вы во внимание почему-то принимаете.

В случае реальной неисправности реле, его можно временно заменить подходящим автоматом, но делать это должен специалист после оценки состояния сети, а никак не сам заказчик.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2020 в 22:34:47

Radio написал:

ZooZoo написал: на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло

Это крайне скверная рекомендация.

Байпас нужно ставить на стабилизатор и всё такое, но никак не на РН. Ибо никаких формальных признаков того, что РН именно сдохло, не существует. Таким образом, при перебоях в питании, поциент дергает байпас и "спокойно существует". :yu:

Кстати, "косяк", описанный в статье ksimana, имеет намного меньшую вероятность случиться. Тем не менее, его вы во внимание почему-то принимаете.

В случае реальной неисправности реле, его можно временно заменить подходящим автоматом, но делать это должен специалист после оценки состояния сети, а никак не сам заказчик.

Radio, не передергивайте в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек, поскольку инструкция прилагается а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

13.08.2020 в 22:37:00

ZooZoo написал: не передергивайте

Я не передергиваю.

ZooZoo написал: а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:

Расшифруйте фразу, если возможно, я нихрена не понял.

ZooZoo написал: в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек

Именно так, что и недопустимо. Даже женщины и дети.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2020 в 23:03:11

Radio написал:

ZooZoo написал: не передергивайте

Я не передергиваю.

ZooZoo написал: а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:

Расшифруйте фразу, если возможно, я нихрена не понял.

ZooZoo написал: в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек

Именно так, что и недопустимо. Даже женщины и дети.

Radio, Radio, это вы? Или кто-то вас хакнул? :confused:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
15478

Местный

Регистрация: 10.08.2020

Москва

Сообщений: 11

13.08.2020 в 23:19:33

О, я думал тема умерла, а тут движуха))

ZooZoo написал:

15478 написал: ZooZoo, рубильник конечно, ДО, это я тут на схеме не нарисовал, но в голове держу, да. За реле времени на холодильник спасибо, учту. Не знал про это. Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.

  • насчет 260t почитайте ksiman и все его обзоры РКН на мыски ссылка
  • на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло
  • ТП на 1,5мм2 лучше всего
  • УЗО тип А
  • проточник 6кВт и на С25 прекрасно поработает, только 6 кВт не нагреют ничего
  • АВ тип В и С в новостройке в Мск бессмысленны, меняйте все на С
  • и т.д. :)

ZooZoo,

  1. Rn-260t у меня изначально доверия не вызывало, равно как и его китайско-русские собратья по классу. Но лучше с ним чем совсем без него. Год отработало в щите, один или два раза срабатывало. Решил переставить в новый щит. Я не знаю, есть ли у приличных производителей что-то подобное. Если знаете АВВ - поделитесь ссылкой, ибо весь щит на АВВ.
  2. Изучу вопрос.
  3. Принял
  4. УЗО тип А, конечно. Не прописано. Но куплено)
  5. Проточник 6кВт стоит у родственников. На две недели отключения воды принять душ мне хватает. Это хорошая альтернатива тазикам и всего за 12 тысяч рублей (Stiebel eltron ddh 6).
  6. Автоматы типа В тоже куплены в общем-то уже. Так что пусть стоят.

Насчет рубильника до реле напряжения - сейчас только понял, что при таком раскладе холодильник придется мимо реле подключать. Как обычно эта проблема решается?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

13.08.2020 в 23:21:07

15478 написал: Rn-260t у меня изначально доверия не вызывало

Абсолютно напрасно. Прекрасное, надежное реле.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.08.2020 в 23:25:53

15478 написал: Насчет рубильника до реле напряжения - сейчас только понял, что при таком раскладе холодильник придется мимо реле подключать

Зачем?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

13.08.2020 в 23:32:59

15478 написал: Rn-260t у меня изначально доверия не вызывало

Очень даже зря.

15478 написал: Если знаете АВВ

Знаем, но денех попросит, как на атомную войну.

15478 написал: при таком раскладе холодильник придется мимо реле подключать. Как обычно эта проблема решается?

Тут три варианта: либо параллельно от рубильника (но без реле), либо параллельно от рубильника, но ещё одно реле; либо плюнуть на это. Я за третий вариант...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

13.08.2020 в 23:34:49

15478 написал: Как обычно эта проблема решается?

Это вообще не проблема. Обычно никак не решается.

0
Аватар пользователя
15478

Местный

Регистрация: 10.08.2020

Москва

Сообщений: 11

13.08.2020 в 23:38:09

Radio, как вам сказать. С обывательской точки зрения берешь в руки ABB и как-то надежно все. А все эти рбузы, рн, узм - они все на одно лицо. Даже, не к ночи будет сказано, качество ИЕКа, по крайней мере визуально, внушает больше доверия. Будет работать рн - прекрасно. Не будет - я к этому готов. СтранникXXI, идея была в том, чтобы покидая помещение на длительный срок одним рубильником обесточить все. Кроме холодильника. Поэтому холодильнику свой дифф, остальным потребителям рубильник, узо и автоматы. Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

13.08.2020 в 23:50:24

15478 написал: С обывательской точки зрения берешь в руки ABB и как-то надежно все.

Что в нем надежного? :eek: Даже иек в руки взять приятнее, и внушает он больше доверия, если говорить о внешнем виде и тактильных ощущениях.

15478 написал: А все эти рбузы, рн, узм - они все на одно лицо.

Абсолютно нет. И лица у всех разные, и в руки взять так же приятнее, чем абб. Я уже их кучу перелапал. Рбуз Д2 - вообще писечка. Ставлю постоянно.

15478 написал: идея была в том, чтобы покидая помещение на длительный срок одним рубильником обесточить все.

Идея, как правило, не достойная воплощения. Один это будет рубильник или несколько - не столь важно, когда квартира покидается на длительный срок.

15478 написал: Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника

В таких случаях просто используют два одинаковых вводных автомата. Второй отключает все ненужное. Но, повторю, это не слишком нужная затея, только занимающая лишнее место в щите и порождающая лишние перемычки. Изредка можно просто отключить ненужные линии, эффект ровно тот же.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

13.08.2020 в 23:53:02

15478 написал: Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника

В таких случаях просто используют два одинаковых вводных автомата. Второй отключает все ненужное. Но, повторю, это не слишком нужная затея, только занимающая лишнее место в щите. Изредка можно просто отключить ненужные линии.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

14.08.2020 в 00:06:22

15478 написал: ибо весь щит на АВВ.

На каком именно абебе? Если это не верхняя линейка, я бы выбрал что-нибудь другое.

А если верхняя - вряд ли вам на форум, потому что у вас столько бабала, что вам и так всё сделают в лучшем виде. :yu:

Самое главное - бейсик не купите ни в коем случае. :nо: На этом говне полосочка красная и буковки совсем как на настоящем. Пипл путает.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.08.2020 в 05:53:05

ZooZoo написал: на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло

Тогда нужно ставить вольтметр. Чтоб гарантированно не сжечь квартиру.

ZooZoo написал: то домочадцы после пары-тройки отключений на 5 мин весь мозг вам вынесут

Премию дарвина ни кто не отменял.

15478 написал: Я не знаю, есть ли у приличных производителей что-то подобное.

У АББ только промка и к ней контактор нужен. У хагера ещё и шнайдера есть.

15478 написал: Rn-260t

Есть РН 263 Т

15478 написал: Год отработало в щите, один или два раза срабатывало.

Так соломку ни кто не отменял. Было - ввод 3 х ф, предложил собственнику, отказался - дорого, полгода прошло - отвалился ноль в подъездом щите, сгорел холодильник и кондиционер. Сразу стало не дорого. :confused: У каждого свои грабли.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.