09.09.2020 в 00:13:59
AlexeyL написал: И похоже, что это не просто глюк, а тяжкое наследие ПУЭ-6, где прямо поощрялось это дело за исключением питания переносных электроприёмников: насколько я понимаю, нижеприведённые правила прямо разрешали "делить PEN" в любой распредкоробке однофазной двухпроводной электропроводки.
Вы постоянно дезинформируете общественность своими лживыми измышлениями и альтернативной логикой...
Утверждена
Главтехуправлением
и Госэнергонадзором
Минэнерго СССР
5 июня 1980 года
Согласована
с Госстроем СССР
4 июня 1980 года
Глава 7.1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Утратила силу c 1 июля 2000 года. - Правила, утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999.
7.1.33. Сечения кабелей и проводов электрической сети зданий должны быть не менее приведенных в табл. 7.1.1.
Трехфазные линии в жилых зданиях должны иметь сечение нулевых проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 25 мм2 (по алюминию), а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников в трехпроводных линиях должны быть не менее сечения фазных проводников.
Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны соответствовать требованиям гл. 1.7.
В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник). Питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями. При этом, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим.
09.09.2020 в 00:25:45
AlexeyL написал: Дык, эта... если читать по буквам, то получается, что можно занулять электроприборы после УЗО в двухпроводке,
Читайте по буквам:
1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
22.09.2020 в 01:05:46
Serpiph написал:
Вы сказали про PE в квартире, а не PE всего дома в целом. В квартире любой PE должен выйти в щит самостоятельно, без каких-либо ДСУП по дороге. ДСУП тоже заходит в щиток, где и встречается с PE (если такое есть). Чтобы не было всяких перетоков по квартире по шине заземления. Единственное исключение - это случайная посадка корпуса прибора на ДСУП через крепления в стене или полу, к примеру. Чего тоже стоит избегать, используя изолирующие вставки. Иначе в квартире может произойти всё, что угодно.
Serpiph, :applause: Дык как бы у СУПа и ПЕ одна дорога идти в обнимку постоянно пересекаясь.Корпуса оборудования намеренно сажают на суп, для этого в "мокрых зонах" даже отдельный проводник тянут в КУП
22.09.2020 в 09:42:07
Михаил_П написал:
Дымчатый написал:
letoss написал: Radio,а как же legrand?
letoss, первое же тестирование УЗО "Made in France" под нагрузкой - и возврат в рабочее положение стал не возможен. Это мой "положительный" опыт.
Дымчатый,
Слишком широкое обобщение на базе единичного опыта. Тем более надо смотреть, чтоб легран был оригинальный, лучше о офов брать, подделок сейчсас на рынке вагон на все приличные бренды((
Михаил_П, на приборе стоит "маде ин франсе", покупалось у известного всем дилера. Так что отрицательный опыт. Но дело не в единичном случае, а в том, что не в любом областном центре можно обменять, нужно везти в Мск. Сервис такой.
29.10.2020 в 23:17:39
Дымчатый, я конечно про всех дилеров не скажу, возможно, у всех свои условия по обменам-возвратам по гарантии. Но сам когда столкнулся разок, никуда в Москву ни везти, ни отправлять не надо было. Пришел туда, где и покупал, написал заявление, а дальше уже дилер легарана сам все сделал. Не знаю уж, может они и через Москву всек это решали, но так или иначе мне самому этим всем заниматься не пришлось. И да, это единичный случай когда пришлось обращаться, а не правило. Но имхо от таких ситуаций на 100% ничья продукция не защищена.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу