Добрый день! Прошу помощи у специалистов и знающих людей!

Электрик в комнате переносил розетки и проложил штробы для кабеля горизонтально! Дом панельный, стены несущие, штраба получилась 1,5м и глубиной 1,5-2см. Арматура не задета, по всей длине отверстия ее не видно.

При разговоре причем уверенно всё рассказал и разметил горизонтальные участки, сказал, что так и делают. Уже сейчас, штудируя форумы, я понимаю, что так делать нельзя!! Меня, конечно, охватила паника(( Единственное, что могу теперь предположить: убрать всё, заделать эти полосы.

Вопросы, как мне правильно поступить:

  • вынуть кабель и заделать штрабу раствором: каким, какой марки состав и как это сделать правильно?

  • не вынимать кабель (он просто скобками затянут, открыто лежит) и вместе с ним уплотнять и заделывать эти штробы: опять же каким лучше составом?

К сожалению, так происходит и по сей день, понимаю уже, что ситуация идиотская. Прошу помочь неравнодушных людей, у меня уже состояние удручающее. Благодарю за прочтение и очень жду советов!

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.08.2020 в 00:31:21

А какой у вас этаж из скольки?

Штукатурки совсем нет на стенах? Просто обычно когда штрабят, идёт сначала слой штукатурки. При глубине максимум в 2 сантиметра есть шанс что вся штраба идёт в штукатурке и бетонная плита не задета или задета минимально.

Слои хорошо видно на срезе.

Скорее всего, нет проводов для паники, но в будущем так не делайте.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

An_Brod
An_Brod
Новичок

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 00:32:41

Alexey_Spb, Штукатурки нет, вся штроба по бетону идёт. Этаж 7 из 10.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.08.2020 в 00:37:04

У вас ещё нет чистового ремонта?

Толщина этой стены?

Заводскую прочность бетона уже не восстановить (панельки льют на заводе, они очень прочные), но с учётом вашего высокого этажа, неповрежденной арматуры и всего 1.5 метра штрабы малой глубины можно просто замуровать кабель в штрабе.

Но в будущем так не делайте.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

19.08.2020 в 00:37:13

An_Brod написал: проложил штробы для кабеля горизонтально! Дом панельный, стены несущие

сдайте дебила в полицию

An_Brod написал: раствором: каким, какой марки состав и как это сделать правильно?

ремонтный состав на основе напрягающего цемента (рем.смесь,см гугл)

0
An_Brod
An_Brod
Новичок

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 00:39:55

Alexey_Spb,

Толщина стены 180мм примерно, ремонта ещё чистового нет.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.08.2020 в 00:42:06

An_Brod, я бы на вашем месте заделал кабель в штрабе, это имхо лучше чем вы ещё две вертикальные рядом сделаете.

Считаю что не так страшно, если это единичный случай и больше не повторится.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

An_Brod
An_Brod
Новичок

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 00:43:09

fhntv,

Перед тем, как заделывать ремонтным составом, кабели из стены повынимать все?

0
An_Brod
An_Brod
Новичок

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 00:45:04

Alexey_Spb, Подскажите, пожалуйста, если кабель оставлять в стене, заделку производить специальным ремонтным составом или же штукатуркой только?

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

19.08.2020 в 01:01:49

An_Brod написал: fhntv,

Перед тем, как заделывать ремонтным составом, кабели из стены повынимать все?

An_Brod, с точки зрения прочности стен - будет лучше если кабелей не будет там с точки зрения проделанных работ - можно и оставить конечно

An_Brod написал: специальным ремонтным составом или же

только специальным ремонтным составом с напрягающим цементом ! иначе нет смысла "заделывать"

0
An_Brod
An_Brod
Новичок

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 09:31:58

Вот этот состав хороший?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.