Добрый день! Прошу помощи у специалистов и знающих людей!

Электрик в комнате переносил розетки и проложил штробы для кабеля горизонтально! Дом панельный, стены несущие, штраба получилась 1,5м и глубиной 1,5-2см. Арматура не задета, по всей длине отверстия ее не видно.

При разговоре причем уверенно всё рассказал и разметил горизонтальные участки, сказал, что так и делают. Уже сейчас, штудируя форумы, я понимаю, что так делать нельзя!! Меня, конечно, охватила паника(( Единственное, что могу теперь предположить: убрать всё, заделать эти полосы.

Вопросы, как мне правильно поступить:

  • вынуть кабель и заделать штрабу раствором: каким, какой марки состав и как это сделать правильно?

  • не вынимать кабель (он просто скобками затянут, открыто лежит) и вместе с ним уплотнять и заделывать эти штробы: опять же каким лучше составом?

К сожалению, так происходит и по сей день, понимаю уже, что ситуация идиотская. Прошу помочь неравнодушных людей, у меня уже состояние удручающее. Благодарю за прочтение и очень жду советов!

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.08.2020 в 00:31:21

А какой у вас этаж из скольки?

Штукатурки совсем нет на стенах? Просто обычно когда штрабят, идёт сначала слой штукатурки. При глубине максимум в 2 сантиметра есть шанс что вся штраба идёт в штукатурке и бетонная плита не задета или задета минимально.

Слои хорошо видно на срезе.

Скорее всего, нет проводов для паники, но в будущем так не делайте.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
An_Brod

Местный

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 00:32:41

Alexey_Spb, Штукатурки нет, вся штроба по бетону идёт. Этаж 7 из 10.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.08.2020 в 00:37:04

У вас ещё нет чистового ремонта?

Толщина этой стены?

Заводскую прочность бетона уже не восстановить (панельки льют на заводе, они очень прочные), но с учётом вашего высокого этажа, неповрежденной арматуры и всего 1.5 метра штрабы малой глубины можно просто замуровать кабель в штрабе.

Но в будущем так не делайте.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.08.2020 в 00:37:13

An_Brod написал: проложил штробы для кабеля горизонтально! Дом панельный, стены несущие

сдайте дебила в полицию

An_Brod написал: раствором: каким, какой марки состав и как это сделать правильно?

ремонтный состав на основе напрягающего цемента (рем.смесь,см гугл)

0
Аватар пользователя
An_Brod

Местный

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 00:39:55

Alexey_Spb,

Толщина стены 180мм примерно, ремонта ещё чистового нет.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.08.2020 в 00:42:06

An_Brod, я бы на вашем месте заделал кабель в штрабе, это имхо лучше чем вы ещё две вертикальные рядом сделаете.

Считаю что не так страшно, если это единичный случай и больше не повторится.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
An_Brod

Местный

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 00:43:09

fhntv,

Перед тем, как заделывать ремонтным составом, кабели из стены повынимать все?

0
Аватар пользователя
An_Brod

Местный

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 00:45:04

Alexey_Spb, Подскажите, пожалуйста, если кабель оставлять в стене, заделку производить специальным ремонтным составом или же штукатуркой только?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.08.2020 в 01:01:49

An_Brod написал: fhntv,

Перед тем, как заделывать ремонтным составом, кабели из стены повынимать все?

An_Brod, с точки зрения прочности стен - будет лучше если кабелей не будет там с точки зрения проделанных работ - можно и оставить конечно

An_Brod написал: специальным ремонтным составом или же

только специальным ремонтным составом с напрягающим цементом ! иначе нет смысла "заделывать"

0
Аватар пользователя
An_Brod

Местный

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 09:31:58

Вот этот состав хороший?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.08.2020 в 09:34:18

да вполне

0
Аватар пользователя
An_Brod

Местный

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 12:38:43

fhntv, Вот, что натворили.

Причем слева стена наружная, и она сделана не из бетона, а что-то вроде газоблоков на вид. Её вообще можно было трогать? Там теперь два отверстия под коробки монтажные ((

Можно ли эту стену таким же составом заделывать, ее материал гораздо мягче бетона, стену не просыпается от такого?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.08.2020 в 12:40:34

An_Brod написал: стена наружная, и она сделана не из бетона, а что-то вроде газоблоков на вид.

у вас монолит оказывается ?

0
Аватар пользователя
An_Brod

Местный

Регистрация: 18.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 9

19.08.2020 в 12:52:55

fhntv, Нет, панелька точно. Но наружная стена из другого материала, не как несущие стены.