VladimirY
VladimirY
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

20.08.2020 в 14:00:02

Радиатор, как мне кажется, работает не должным образом. При температуре теплоносителя 40 градусов прогрев неравномерный, а именно на 1/3 теплый сверху, а на 2/3 холодный, труба обратки тоже холодная.

При 50 градусах градиент уже менее заметен, но при понижении температуры за окном градиент опять становится заметным, но температура теплоносителя при этом остается неизменной.

Подача сверху вниз, 4-й этаж из 10. Радиатор стальной, 33 тип, высота 500 мм, длина 1м, подключение 1/2". Обратка от радиатора - 20 мм металлопластиковая труба, внутренний диаметр фитинга 11 мм. Байпас -26 мм металлопластиковая труба, внутренний диаметр фитинга 15 мм. Схема подключения и размер труб/фитингов указал на фото.

В перспективе, конечно, хочу заменить все на металл, но это скорее всего вместе с ремонтом и не в этом сезоне.

Сейчас думал заменить на 20-ую металлопластиковую трубу на 26-ую для увеличения пропускной способности. Как думаете есть ли в этом смысл или особого эффекта это не даст?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2020 в 14:40:28

VladimirY, температура в комнате нормальная? С направлением подачи я бы не был так уверен. Надо было снимать температуру с нескольких точек поверхности радиатора (хотя бы три на три, девять измерений сверху, посередине и снизу) - по ним всё бы было понятно. МП - самый худший материал для однотрубной СО. Вместо нормального сечения труб - десяток заужений, в том числе задушенный стояк (отчего в том числе температура лично у Вас в радиаторе падает).

0
VladimirY
VladimirY
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

20.08.2020 в 15:09:02

Mazayac, до -8 -10 на улице - температура в комнате нормальная, дальше уже начинает падать, т.к. t теплоносителя особо не меняется. До этого стоял радиатор 21 типа, он прогревался равномерно, но подключение было боковое, ну и плюс диаметр присоединения в нем был 3/4, но его было мало, поэтому было решено поставить 33 тип для большего теплосъема. Прошлой зимой замерял пирометром левую часть радиатора при 40 градусах сверху внизу было 26, при t на улице около +3..+5. Направление подачи точно сверху вниз, тут даже вопросов нет.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2020 в 15:49:12

VladimirY, а вот у меня есть вопрос к направлению подачи, почему это при 40 градусах в стояке верх радиатора 26.

0
VladimirY
VladimirY
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

20.08.2020 в 15:58:12

Mazayac написал: VladimirY, а вот у меня есть вопрос к направлению подачи, почему это при 40 градусах в стояке верх радиатора 26.

Mazayac, Вы неправильно прочитали. 40 градусов сверху, внизу 26

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2020 в 16:31:53

VladimirY, тогда только увеличивать сечение подводящих труб, убирать заужения и менять тип ОП, чтобы сечение вертикпльных каналов было больше, и размер подключения не 1/2".

0
VladimirY
VladimirY
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

20.08.2020 в 17:10:21

Mazayac, менять тип ОП - трудная задача, придется ставить баян на всю стену, чего очень не хотелось бы

0
VladimirY
VladimirY
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

20.08.2020 в 17:27:45

Mazayac, Отопление в квартире низкотемпературное. В позапрошлом году составляли Акт, в параметрах теплоносителя было указано: подача t=86oС, p=8.6 кг/см2 , обратка t=44oС , p=4.2 кг/см2 при 4oС на улице. Ну и стояк самый дальный от ввода в дом.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2020 в 17:31:29

VladimirY, скорость циркуляции теплоносителя в ОП такая, что пока он опускается вниз, отдавая тепло - остывает. Падение температуры между верхним и нижним отводами (не плоскостями радиатора) наверняка меньше 14 градусов - даже при естественной циркуляции там градусов семь всего набегает (правда у хорошего биметалла, у панельного может быть хуже). Низ радиатора также всегда холоднее верха из-за того что снизу его омывает восходящий поток возлуха самой низкой температуры. Чем выше поднимается воздух вдоль плоскостей радиатора - тем более тёплым становится.

Улучшить циркуляцию можно увеличением сечения отводов до 3/4", и жаль, что входы в ОП всего полдюйма, и каналы в панельнике на однотрубку тоже не расчитаны.

0
VladimirY
VladimirY
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

20.08.2020 в 18:03:53

Mazayac написал: Падение температуры между верхним и нижним отводами (не плоскостями радиатора) наверняка меньше 14 градусов - даже при естественной циркуляции там градусов семь всего набегает (правда у хорошего биметалла, у панельного может быть хуже).

Я замерял и на отводящем угольнике. Радиатор 3КВт всё-таки..

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2020 в 20:54:21

VladimirY, радиатор 3 кВт при каком температурном графике? Все почему-то забывают, что мощность радиатора для разных графиков отличается в разы. 3 кВт - это для графика 95/85/20, а для 40/26/24 падение мощности будет катастрофичным, хорошо если ватт 600 останется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.