Светильники в туалет и ванную разделены общей стенкой, поэтому ноль у них общий. При этом в светильнике в ванной все ОК. А у туалетного при проверке тестер загорается на обоих контактах в патроне. (?) Спрашивается - где ноль тогда? Проверку тестером провел потому что светильник в этом году стал выдавать пердимонокли: лампочка то не включается, то гаснет, но не перегорает. Ее достаточно выкрутить и вкрутить обратно. И происходить такое стало только в этом году. До этого с 1999 года (год последнего ремонта и замены выключателя) ничего подобного не замечалось. Еще одна странность в самом выключателе - у него провод идущий к лампочке под током даже при в разомкнутом с фазой состоянии (?). Я конечно помню, что у меня в распаечной коробке черт голову сломит (там соединенных проводов больше чем светильников чуть не в два раза и куда они уходят понять сложно). Но проводку в ванну и туалет при замене выключателя проверял лично и накосячить так не мог. Что могло случиться?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.08.2020 в 01:28:02

Ret,

  1. Тестер загораться не может по определению, что Вы имеете ввиду?
  2. Причина - пропадает контакт, потом восстанавливается. С большой долей вероятности скрутили медь с алюминием.
0
Ret
Ret
Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 410

21.08.2020 в 01:45:42

  • текст списка> Rumato написал:

    Ret,

    1. Тестер загораться не может по определению, что Вы имеете ввиду?
    2. Причина - пропадает контакт, потом восстанавливается. С большой долей вероятности скрутили медь с алюминием.

Rumato, 1, ну в тестере диод же.

  1. Проверял - алюминий везде Не понятно почему оба контакта под током. При этом когда выключатель разомкнут - лампочка естественно не горит. Хотя тестер ток покажет.

PS У меня даже тут косяки. В тексте ставлю цифру два (и при редактировании видно, что стоит двойка) а выходит единица :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.08.2020 в 02:00:56

Ret, Там не только диод, там ещё и транзисторы и резисторы и конденсаторы. Если только подсветка дисплея... больше в тестере ничего не горит.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

21.08.2020 в 06:58:15

Rumato написал: Ret, Там не только диод, там ещё и транзисторы и резисторы и конденсаторы. Если только подсветка дисплея... больше в тестере ничего не горит.

Rumato, так неведомо, о каком тестере речь! Индикаторная отвертка тоже тестер и пусть кто докажет обратное. А автору лучше хоть как изобразить схему проблемного места.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

21.08.2020 в 07:52:18

Ret написал: Светильники в туалет и ванную разделены общей стенкой, поэтому ноль у них общий

Мне нравится это "поэтому"! :a

Ret написал: Спрашивается - где ноль тогда?

Отломился.

Ret написал: лампочка то не включается, то гаснет, но не перегорает. Ее достаточно выкрутить и вкрутить обратно.

С большой вероятностью в патроне или где-то возле него.


Вердикт: проводка нуждается в замене.

0
Ret
Ret
Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 410

23.08.2020 в 00:13:29

Radio написал:

Ret написал: Светильники в туалет и ванную разделены общей стенкой, поэтому ноль у них общий

Мне нравится это "поэтому"! :a

Ret написал: Спрашивается - где ноль тогда?

Отломился.

Ret написал: лампочка то не включается, то гаснет, но не перегорает. Ее достаточно выкрутить и вкрутить обратно.

С большой вероятностью в патроне или где-то возле него.


Вердикт: проводка нуждается в замене.

Radio, не понимаю, что смешного в моей фразе. Из коробки уходит ноль в ванну, там от него отвод на туалетный светильник. Фазы естественно разные. Если ноль, как вы говорите отвалился, то как же тогда лампочка загорается в итоге? Она же загорается. И траблы с ней могут пропадать на месяц. Да и отчего ему отваливаться? А то, что проблема решается заменой проводки, я и без обращения сюда понимал. Мне хочется понять - что случилось. Ведь 20 лет проблем не было.

АлВас написал:

Rumato написал: Ret, Там не только диод, там ещё и транзисторы и резисторы и конденсаторы. Если только подсветка дисплея... больше в тестере ничего не горит.

Rumato, так неведомо, о каком тестере речь! Индикаторная отвертка тоже тестер и пусть кто докажет обратное. А автору лучше хоть как изобразить схему проблемного места.

АлВас, тестер обычный. MS-18S от Stayer
А нарисовать схему проблемы я бы мог, если бы сам знал, где и в чем проблема. Я же описал: в патроне тестер загорается на обоих контактах - и резьбе и в центре. И в выключателе провод, который должен получать ток от фаз лишь при включенном положении на самом деле под током (тестер загорается) также и в разомкнутом состоянии. Но при этом когда выключатель на выкл - лампочка не горит. Кстати этим тестером можно проверять проводку в стене. Так вот еще одна странность: когда выключатель на выкл, диод тестера на провода не реагирует. В выключателе же провод, как я подчеркнул, под током всегда. PS Единственное, что я забыл добавить, это скачки в нашей сети. У нас как-то напряжение просело на 15% недели на две. Но это было лет 8 назад. А так такое периодически происходит всегда - по лампам заметно - то ярче начнут гореть, то тусклее.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2020 в 02:18:28

Ret, Это не тестер, это пробник. Если бы у Вас был тестер, то путём несложных измерений можно было уточнить диагноз.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

23.08.2020 в 06:55:14

Ret написал: не понимаю, что смешного в моей фразе

Это не смешно, а очень грустно.

Ret написал: Из коробки уходит ноль в ванну, там от него отвод на туалетный светильник. Фазы естественно разные

Ноль не должен никуда уходить сам по себе, разветвляться отдельно от фаз и всё такое.

Ret написал: Если ноль, как вы говорите отвалился, то как же тогда лампочка загорается в итоге? Она же загорается.

Так она же и гаснет :)

Я же сказал, что ноль где-то отломился (а не отвалился). Ломкий алюминий может разламываться под изоляцией так, что точечный контакт то есть, то нет. Иногда это продолжается годами, вызывая недоумение у публики.

Также к подобным эффектам зачастую приводят скрутки меди с алюминием. Тоненький медный проводок, накрученный на толстую мощную скрутку под колпачком (от застройщика), полностью её разрушил, вызвав, как начальные проявления, аналогичные "мигания", а потом погасив почти всю квартиру. А могла бы работать и работать еще долгие годы.

Ret написал: Мне хочется понять - что случилось. Ведь 20 лет проблем не было.

Зачем это понимать? Это надо устранять. Понимание без активных действий не даст вам ничего, проводка будет продолжать сыпаться в следующих местах, все дальше и дальше.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

23.08.2020 в 07:04:17

Ret написал: Мне хочется понять - что случилось. Ведь 20 лет проблем не было.

Зачем это понимать? Это надо устранять. Понимание без активных действий не даст вам ничего, проводка будет продолжать сыпаться в следующих местах, все далее и далее.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

23.08.2020 в 07:11:20

Ret написал: АлВас, тестер обычный. MS-18S от Stayer

Если это- тестер, то я принц Савойский. Это вульгарный щуп/индикатор, очень часто приводящий к непониманию и ошибкам в диагнозе.