Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

26.08.2020 в 13:24:14

АлВас, вы о прозрачной дверце что ли? А не замечали разве, что уже много лет массово используются такие боксы, специально предназначенные для счетчиков?

А если еще и в характеристики современных счетчиков заглянуть, то там вообще разрыв шаблона.

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

26.08.2020 в 13:35:28

Далеко не у всех эти +70 прописаны, да и ниже 45, слышал по радио, бывает. Т.е. те, кто придумал выносить СЭ на улицу не совсем правы? И потом пользователь удивлен быстрым умиранием тех же конденсаторов в БП/выпрямителях электроники СЭ... А вот что пишут про ЦЭ6803В: ...2.32 Счетчики устойчивы к воздействию температуры окружающеговоздухаотминус 40 до 55°С, относительной влаж-ностивоздуха 98 %...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

26.08.2020 в 13:39:00

АлВас написал: да и ниже 45, слышал по радио, бывает.

Ниже 80 бывает кое-где. Ну и что? Про обогреватели в щитах не слышали?

АлВас написал: И потом пользователь удивлен быстрым умиранием тех же конденсаторов в БП/выпрямителях электроники СЭ...

Не встречал таких удивленных пользователей. Но даже если они есть, то какая нам-то до них печаль?

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

26.08.2020 в 14:24:38

Radio написал:

Юр29 написал: забивать еще дороговато, это еще один комплект и перфоратор в аренду

Ничего страшного, не самые великие расходы. Тем более, что будет намного лучше.

Radio, А если делаю еще один контур около столба, нужно ли объединять оба контура, если да то как

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

26.08.2020 в 14:31:45

ПPOPAБ написал:

Юр29 написал: Не ужели никто не поможет.

Чем, пристрелить что бы не мучились?

Юр29 написал: Рядом с домом сделал штревое заземление, 9м, провод от него подвел к новому щитку. Растояние от уличного щитка до дома 6м. Питание 220 вольт, какое заземление не известно, поэтому буду делать ТТ. Теперь вопросы.

Да, вопросы: ВЛ (голые провода) или ВЛИ (СИП), сечение магистральных проводников. Имеются ли повторные заземления и ОПН на ЛЭП? Каков ТКЗ питающей линии. Именно эти параметры определяют выбор типа заземления системы. Лишь при невозможности соблюдения условий электробезопасности (времени автоматического отключения питания) временно допускается применение системы ТТ.

Юр29 написал: Как правильно присоединить провод заземления в новом щитке.

Правильно, по Правилам, выполнить повторное заземление ноля непосредственно в ЩУ на местное ЗУ не более 30 Ом. И установить ОПН I класса. Если же расстояния между ЗУ здания и металлической стойкой ЩУ (с собственным ЗУ) менее 15 метров то ЗУ следует объединить в одно. Но при этом возможность применения типа заземления ТТ стремится к нулю.

Юр29 написал: Нужно ли ставить противопожарное УЗО и если да, то где, на улице или уже в доме.

До первого ВДТ в системе ТТ должна быть обеспечена двойная изоляция! Т.е. ЩУ должен быть не металлическим. Соответственно и корпус заземлять не требуется.

Юр29 написал: Нужно ли заземлять уличный щиток. При установке уличного щитка электрики на дин рейке установили колодку, куда подсоединили третью жилу СИП и с нее на корпус и дверцу щитка.

На фото нет никакого "третьего" СИПа... Дверцу землить - не обязательно, если на ней нет электроприборов. Железяку, да - нужно.

Юр29 написал: 10км

:swoon До ТП по 0,4 ..? Унреал.

ПPOPAБ, 2х жильный СИП, 16 квадрат, повторного заземления нет. По расстоянию до ТП ошибка, не понял вопроса, приблизительно 800 метров

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.08.2020 в 05:00:30

Radio написал: А не замечали разве, что уже много лет массово используются такие боксы, специально предназначенные для счетчиков?

Нет. Это наверное только там где пальмы растут...

АлВас написал: Ну, а про минус пиисят я вообще молчу.

Чо не так? Кокосы от мороза лопаются не долетая до свидомитов?

АлВас написал: А вот что пишут про ЦЭ6803В: ...2.32 Счетчики устойчивы к воздействию температуры окружающеговоздухаотминус 40 до 55°С,

И чо с ними будет зимой? Барабанчик устанет барабанить?

Radio написал: Про обогреватели в щитах не слышали?

А як-жеж без них? Кто бы их еще включал и выключал...

Юр29 написал: ПPOPAБ, 2х жильный СИП, 16 квадрат, повторного заземления нет. По расстоянию до ТП ошибка, не понял вопроса, приблизительно 800 метров

800 метров двужильного СИПа от ТП ???

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

27.08.2020 в 17:47:01

ПPOPAБ, вы же спрашивали расстояние от ТП, я Вам и отвечаю 800м, если вопрос сколько от столба воздушной линии до щитка на улице, то метров 10 СИП 16 квадрат, 2х жильный

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.08.2020 в 17:50:45

Юр29, сечение магистрального провода и мощность транса Вы, конечно, не знаете?

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

27.08.2020 в 17:55:26

СтранникXXI, Нет не знаю

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

27.08.2020 в 18:06:57

ПPOPAБ написал: Кто бы их еще включал и выключал...

Специально обученные люди.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.08.2020 в 18:48:31

Юр29 написал: вы же спрашивали расстояние от ТП, я Вам и отвечаю 800м,

Чем ? СИП 4 2х16 ? :swoon

Юр29 написал: Нет не знаю

Так сфоткайте. Кадры у вас вполне приличные получаются...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу