rudentsov, штробить пустотные плиты перекрытия поперёк несущей арматуры, которая работает только в паре с бетоном, вообще запрещено: они могут прогнуться, а защитный слой бетона - лопнуть. И менять имеющийся люстровый провод - даже если в ней 5 рожков (5'ЛН х 100 Вт макс.) - нет никакого смысла. Я бы просто разделил проводку на силовую (розетки) и осветительную, проложив первую медным проводом 2,5 мм2 в строго(!) горизонтальных штробах под потолком (если дом в таком состоянии - вряд ли местный РЭС будет в его подъездах менять 4-жильный кабель на 5-жильный для заземления (3-жильная сеть) квартирной проводки, хотя - кто его знает...) Выключатели, на которые можно пустить и старую проводку (медь с алюминием соединяется через оцинкованную/лужёную сталь!), лучше расположить на уровне пальцев опущенной руки - чтобы до них могли легко достать и маленькие дети, и 2-метровые взрослые. Над каждой скрытой распредкоробкой с отходящим_опуском _желательно сделать отметку - чтобы при желании повесить на отделанную стену картину или ещё что-то не попасть сверлом в провод. А электромонтажника с действующим допуском посоветую поискать в своём РЭСе: во всяком случае, нормальный специалист сможет хотя бы составить приемлемый план-схему.