Добрый день. Необходимость реализвать схему Байпас 1P (именно 1P) - РН 2P - УЗО 2P. Сразу скажу, что такое байпас, полностью понимаю. Если с фазным проводом все понятно, то по нулевому проводу есть вопросы. Изобразил 2 схемы. Вопрос по сехеме 1:
- Правильно ли я понимаю, что нет необходимости, чтобы N обязательно проходил через РН, т.к. оно не разрывает нулевой провод, а только фазу. Поэтому достаточно только входа N в РН, без его выхода? РН и УЗО в данном случае будут работать корректно.
Вопрос по схеме 2:
- Если нулевой провод все-таки должен проходить через РН, в случае сработки или поломки РН он (нулевой провод) сохраняет свою проводящую способность? Есть опасения, что он может "отвалиться" внутри РН.
Спасибо.