Elemo написал: dokar,
А какие варианты если начнут «сопротивляться»? Ну в смысле не как их переубедить, а что можно поставить? Строго говоря, хочется в каком-то смысле и жопу прикрыть, что бы в случае каких-то аварийных ситуаций не начинались песни из серии «у вас стоит не то что нужно»
Elemo, То что мы с Румато предлагаем вам , то есть связку двухполюсной АВ + селективное УЗО полностью заменяет прежний физически и морально устаревший дифф на более надёжные изделия. И после этого действа в натуре уже можно наблюдать , как вы выразились. И если у вас будет снова выбивать то действительно придется обратить внимание УК на
ZooZoo написал: Elemo, то, что вы зачем-то заменили шило на мыло - вам ничего не даст если бы один ваш АВДТ отключался - еще куда-бы не шло, а здесь сразу 3 в разных квартирах зы. для тех, кто выдвигает версии о повышенном/пониженном напряжении для начала не мешало бы изучить документацию на этот АВДТ зы2. проблема внутри этажного щита, что-то не так с N и РЕ
ZooZoo,