Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2020 в 18:12:03

Radio, главное чтобы грабли были не настроены.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.09.2020 в 21:54:21

Radio написал: Надо чтобы dokar с Rumato поехали и всё посмотрели. :yu:

Radio, за идею? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

03.09.2020 в 22:17:55

Автор третьим будет. :a

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

03.09.2020 в 22:51:46

megrad написал:

Elemo написал: диффавтомат в щитке на лестничной клетке это зона ответственности УК или владельца

Вводной уже Ваш и провода от стояка Ваши.

Elemo написал: должен обратиться обязательно в УК или же могу обратиться к частному мастеру

Это зависит от УК - тут вопрос в том, что при смене вводного надо отключить стояк. По технике безопасности. Частника в щитовую не пустят. За отключение стояка вы обязаны заплатить. С нарушением ТБ АВ можно заменить без отключения, но любая проблема будет за Ваш счёт.

megrad,
Так кажися под пенелями щитка есть.... ну как бы мастер-прерыватель или как его раньше электрики называли - пакетник. Т.е. сам стояк отключать не надо. Когда мне местные ухари меняли УЗО так нифига они не бегали отключать. И сомневаюсь что они под напряжением меняли. Оно конечно можно в принципе, но небезопасно и стремно, откровенно говоря.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2020 в 23:22:08

Elemo написал: ну как бы мастер-прерыватель или как его раньше электрики называли - пакетник. Т.е. сам стояк отключать не надо.

:confused: Тогда проблем нет. Главное чтобы доступ был к щиту.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

05.09.2020 в 14:38:10

dokar написал:

Radio написал:

megrad написал: С нарушением ТБ АВ можно заменить без отключения, но любая проблема будет за Ваш счёт

И вы лукаво умалчиваете, что именно так все и делают в 99,9% случаев.

Radio, Ага ;) И даже стояки зачищают , бывало. :scare

dokar, кстати, да. Обнаружил в своём щитке, что каждый провод стояка имеет оголённый участок длиной пару сантиметров. В стояке проходят по две пары проводов двух разных фаз. И это незаизолировано, в металлическом щитке... Хорошо ещё, что на разных высотах сделано.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.09.2020 в 23:43:21

Serpiph написал: оголённый участок длиной пару сантиметров

Для подключения орешков маловато, значит для тыканья индикатором зачистили. Практиковалось подобное в старые времена, но тогда хоть изолентой заматывали.

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

07.09.2020 в 19:07:28

volchenok написал:

Serpiph написал: оголённый участок длиной пару сантиметров

Для подключения орешков маловато, значит для тыканья индикатором зачистили. Практиковалось подобное в старые времена, но тогда хоть изолентой заматывали.

volchenok, да, именно так. И, судя по внешнему виду, чуть ли не с самой сдачи дома это было. Орешки выводов в квартиру стоят на одной паре проводов и гораздо выше этих срезов. Меня сам факт изумил.

0
Аватар пользователя
PshSBS

Местный

Регистрация: 27.11.2010

Москва

Сообщений: 13

08.09.2020 в 20:29:52

ZooZoo написал: фиг знает, на самом деле, но от перенапряжений (импульсных) ставят просто варистор на входе

Была такая же фигня в новостройке. Застройщик поставил часть диффов IEK (не помню модель, но без срабатывания по перенапряжению), а часть EKF. У кого были IEK все было нормально, а у кого стояли EKF - постоянно самопроизвольно отрубались. Оказалось, что у EKF есть электронная защита от перенапряжения. В описании было написано, что он отключается при превышении 270 вольт. Я когда его вскрыл и проанализировал схему, то стало понятно, как эту защиту отключить. Выпаял стабилитрон и все вылечилось, самопроизвольные отключения прекратились. Этот стабилитрон задавал напряжение срабатывания, сигнал с него шел на микросхему и уже она давала сигнал на отключение. Варистора никакого не было. А соседи просто заменили EKF на другие, без защиты от перенапряжения и тоже все нормализовалось.

0
Аватар пользователя
Dimidrol76

Местный

Регистрация: 23.03.2015

Ярославль

Сообщений: 8

08.09.2020 в 22:17:37

Этот дифавтомат с защитой от перенапряжения http://www.signalrp.ru/en/catalog/uzo22/

Protective cutting-off of protected circuit from continuous overvoltage in power line.

Поэтому скорее всего нужно искать отгоревшие нули, соединенные вместе.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.09.2020 в 09:56:50

Dimidrol76 написал: Этот дифавтомат с защитой от перенапряжения http://www.signalrp.ru/en/catalog/uzo22/

Protective cutting-off of protected circuit from continuous overvoltage in power line.

Поэтому скорее всего нужно искать отгоревшие нули, соединенные вместе.

Об этом было сказано уже в самом начале темы.

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

10.10.2020 в 15:15:24

Вообщем купил я диффавтомат по совету Rumato, вызвал электрика УК для замены, что бы потом не было вопросов: кто и почему. Электрик заменил, хотя смысла замены установленного УЗО на диффавтомат он как-то не осознал... ну да и ладно. Самопроизвольных отключений пока не было. Спасибо всем за консультации и отдельное спасибо Rumato за подобранный диффавтомат.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.10.2020 в 21:01:36

Elemo написал: хотя смысла замены установленного УЗО на диффавтомат он как-то не осознал

Поверьте, не надо оно ему, совсем не надо.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.10.2020 в 22:04:53

Elemo написал: хотя смысла замены установленного УЗО на диффавтомат

у вас и стоял АВДТ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

16.10.2020 в 09:04:25

ZooZoo написал:

Elemo написал: хотя смысла замены установленного УЗО на диффавтомат

у вас и стоял АВДТ

ZooZoo, стоял в начале. Потом заменили на УЗО Легранд, но оно не селективное было. А как я понял из комментариев, это плохо.