Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

06.09.2020 в 02:21:09

#6888016

Здравствуйте. Интересует вопрос. Имеется заложенные за стеной 5 жильный кабель 4мм,более не используется для 380в оборудования. Можно ли используя каждую фазу по отдельности сделать обычные розетки 220в три штуки, использую общий ноль и землю? Само собой розетки 16А максимум. Не будет ли перегружен ноль?

Спасибо

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.09.2020 в 06:30:30

#6888032

Radnice - это же Чехия...

При трехфазном подключении кабеля ноль перегружен не будет. Однако для жилых и общественных зданий на территории СНГ (в сфере действия ПУЭ-7) данное решение не приемлемо:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2020 в 10:12:28

#6888095

snipersu28 написал: Можно ли используя каждую фазу по отдельности сделать обычные розетки 220в три штуки

Сделайте три розетки используя одну фазу. Зачем вам три?

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

06.09.2020 в 10:41:56

#6888103

ПPOPAБ написал: Radnice - это же Чехия...

При трехфазном подключении кабеля ноль перегружен не будет. Однако для жилых и общественных зданий на территории СНГ (в сфере действия ПУЭ-7) данное решение не приемлемо:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

ПPOPAБ,да, Чехия, но Прага, думаю неправильно определило. Это я делаю чисто для себя, поэтому мне главное чтобы технически такое решение работало $.

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

06.09.2020 в 10:43:48

#6888104

Radio, потому что хочу чтоб эти розетки были независимые, ну чтоб я мог сразу три электрочайника включить :)

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

06.09.2020 в 10:45:36

#6888107

А ещё вопрос могу я эту линию оставить подключённую к трезфазному автомату? Понимаю что если где-то неисправность или кз то выключит сразу всю линию, в моем случае три розетки, есть ещё другие проблемы

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2020 в 10:47:19

#6888108

snipersu28 написал: ну чтоб я мог сразу три электрочайника включить

Вы и на одну фазу можете включить сразу три чайника совершенно невозбранно.

По поводу трех фаз вам выше уже все рассказали. Это недопустимо.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.09.2020 в 10:56:04

#6888113

snipersu28 написал: Здравствуйте. Интересует вопрос. Имеется заложенные за стеной 5 жильный кабель 4мм,более не используется для 380в оборудования. Можно ли используя каждую фазу по отдельности сделать обычные розетки 220в три штуки, использую общий ноль и землю? Само собой розетки 16А максимум. Не будет ли перегружен ноль?

Спасибо

Делать так можно, если эта линия будет подключена к 3П (а лучше 4П) АВ.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

06.09.2020 в 10:59:55

#6888114

snipersu28 написал: Можно ли используя каждую фазу по отдельности сделать обычные розетки 220в три штуки, использую общий ноль и землю? Само собой розетки 16А максимум. Не будет ли перегружен ноль?

Можно. Не будет.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.09.2020 в 11:00:50

#6888116

snipersu28 написал: да, Чехия

А в Чехии - иные Правила. Нам не известные.

snipersu28 написал: Это я делаю чисто для себя, поэтому мне главное чтобы технически такое решение работало

Конечно-же работать будет, но на ваш собственный страх и риск.

snipersu28 написал: А ещё вопрос могу я эту линию оставить подключённую к трезфазному автомату?

В РФ номинал АВ для групповых линий не должен превышать 25 Ампер.

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

06.09.2020 в 11:02:40

#6888117

СтранникXXI, Ну так то и есть, он уже подключен на трехполюсный автомат 32А, когда использовалось для 380В. А если 4П, то что я должен подключить на 4 вход-выход?

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

06.09.2020 в 11:04:56

#6888118

ПPOPAБ,

ПPOPAБ написал: В РФ номинал АВ для групповых линий не должен превышать 25 Ампер.

Я так понимаю групповая линия в моем случае это один 5 жильный кабель?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.09.2020 в 11:06:32

#6888119

snipersu28 написал: СтранникXXI, Ну так то и есть, он уже подключен на трехполюсный автомат 32А, когда использовалось для 380В. А если 4П, то что я должен подключить на 4 вход-выход?

snipersu28, ноль. 32А многовато. Максимум 25А.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2020 в 11:09:59

#6888122

snipersu28 написал: то что я должен подключить на 4 вход-выход?

Ноль. При неравномерной загрузке (2 розетки из трех) и невеликом cosФИ, ток в нуле может превышать ток в наиболее загруженной фазе весьма существенно.

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

06.09.2020 в 11:16:02

#6888125

А если я использую что-то подобное. Ну проще говоря я и хочу получить от трехфазного кабеля обычные розетки. Такая штука решит возможные проблемы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу