06.09.2020 в 02:21:09
Здравствуйте. Интересует вопрос. Имеется заложенные за стеной 5 жильный кабель 4мм,более не используется для 380в оборудования. Можно ли используя каждую фазу по отдельности сделать обычные розетки 220в три штуки, использую общий ноль и землю? Само собой розетки 16А максимум. Не будет ли перегружен ноль?
Спасибо
06.09.2020 в 06:30:30
Radnice - это же Чехия...
При трехфазном подключении кабеля ноль перегружен не будет. Однако для жилых и общественных зданий на территории СНГ (в сфере действия ПУЭ-7) данное решение не приемлемо:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
06.09.2020 в 10:12:28
snipersu28 написал: Можно ли используя каждую фазу по отдельности сделать обычные розетки 220в три штуки
Сделайте три розетки используя одну фазу. Зачем вам три?
06.09.2020 в 10:41:56
ПPOPAБ написал: Radnice - это же Чехия...
При трехфазном подключении кабеля ноль перегружен не будет. Однако для жилых и общественных зданий на территории СНГ (в сфере действия ПУЭ-7) данное решение не приемлемо:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
ПPOPAБ,да, Чехия, но Прага, думаю неправильно определило. Это я делаю чисто для себя, поэтому мне главное чтобы технически такое решение работало $.
06.09.2020 в 10:43:48
Radio, потому что хочу чтоб эти розетки были независимые, ну чтоб я мог сразу три электрочайника включить :)
06.09.2020 в 10:45:36
А ещё вопрос могу я эту линию оставить подключённую к трезфазному автомату? Понимаю что если где-то неисправность или кз то выключит сразу всю линию, в моем случае три розетки, есть ещё другие проблемы
06.09.2020 в 10:47:19
snipersu28 написал: ну чтоб я мог сразу три электрочайника включить
Вы и на одну фазу можете включить сразу три чайника совершенно невозбранно.
По поводу трех фаз вам выше уже все рассказали. Это недопустимо.
06.09.2020 в 10:56:04
snipersu28 написал: Здравствуйте. Интересует вопрос. Имеется заложенные за стеной 5 жильный кабель 4мм,более не используется для 380в оборудования. Можно ли используя каждую фазу по отдельности сделать обычные розетки 220в три штуки, использую общий ноль и землю? Само собой розетки 16А максимум. Не будет ли перегружен ноль?
Спасибо
Делать так можно, если эта линия будет подключена к 3П (а лучше 4П) АВ.
06.09.2020 в 10:59:55
snipersu28 написал: Можно ли используя каждую фазу по отдельности сделать обычные розетки 220в три штуки, использую общий ноль и землю? Само собой розетки 16А максимум. Не будет ли перегружен ноль?
Можно. Не будет.
06.09.2020 в 11:00:50
snipersu28 написал: да, Чехия
А в Чехии - иные Правила. Нам не известные.
snipersu28 написал: Это я делаю чисто для себя, поэтому мне главное чтобы технически такое решение работало
Конечно-же работать будет, но на ваш собственный страх и риск.
snipersu28 написал: А ещё вопрос могу я эту линию оставить подключённую к трезфазному автомату?
В РФ номинал АВ для групповых линий не должен превышать 25 Ампер.
06.09.2020 в 11:02:40
СтранникXXI, Ну так то и есть, он уже подключен на трехполюсный автомат 32А, когда использовалось для 380В. А если 4П, то что я должен подключить на 4 вход-выход?
06.09.2020 в 11:04:56
ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал: В РФ номинал АВ для групповых линий не должен превышать 25 Ампер.
Я так понимаю групповая линия в моем случае это один 5 жильный кабель?
06.09.2020 в 11:06:32
snipersu28 написал: СтранникXXI, Ну так то и есть, он уже подключен на трехполюсный автомат 32А, когда использовалось для 380В. А если 4П, то что я должен подключить на 4 вход-выход?
snipersu28, ноль. 32А многовато. Максимум 25А.
06.09.2020 в 11:09:59
snipersu28 написал: то что я должен подключить на 4 вход-выход?
Ноль. При неравномерной загрузке (2 розетки из трех) и невеликом cosФИ, ток в нуле может превышать ток в наиболее загруженной фазе весьма существенно.
06.09.2020 в 11:16:02
А если я использую что-то подобное. Ну проще говоря я и хочу получить от трехфазного кабеля обычные розетки. Такая штука решит возможные проблемы?