Natyonok123
Natyonok123
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Москва

Сообщений: 19

06.09.2020 в 11:08:00

Добрый день.

Электрик набросал предварительный проект щита для моей двушки. Посмотрите, похвалите или поругайте.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21156

06.09.2020 в 11:11:59

Natyonok123, так себе проект

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5670

06.09.2020 в 11:22:28

Natyonok123 написал: Добрый день.

Электрик набросал предварительный проект щита для моей двушки. Посмотрите, похвалите или поругайте.

Natyonok123,

  1. Какого года дом?
  2. Какие аппараты стоят в этажном щите?
  3. Счетчик изначально стоял в квартире?
  4. Линии уже проложены?
0
Natyonok123
Natyonok123
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Москва

Сообщений: 19

06.09.2020 в 14:30:49

Radio написал: Natyonok123, так себе проект

Radio, в чем косяк?

0
Natyonok123
Natyonok123
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Москва

Сообщений: 19

06.09.2020 в 14:35:13

СтранникXXI написал:

Natyonok123 написал: Добрый день.

Электрик набросал предварительный проект щита для моей двушки. Посмотрите, похвалите или поругайте.

Natyonok123,

  1. Какого года дом?
  2. Какие аппараты стоят в этажном щите?
  3. Счетчик изначально стоял в квартире?
  4. Линии уже проложены?

СтранникXXI,

  1. 1957
  2. Этажного щитка нет. Все в квартире - старый щиток с какими-то древними автоматами и современным счетчиком. Электрик от УК дал только одну вводную - автомат на входе не более 25 А. После замены домовой проводки (в течение года) могут разрешить поставить 32 или даже 40 А. Пока только 25.
  3. Да.
  4. Нет.
0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5670

06.09.2020 в 16:01:09

Natyonok123, у Вас на картинке нарисован защитный проводник. Куда он идет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

06.09.2020 в 16:07:48

Natyonok123 написал:

Radio написал: Natyonok123, так себе проект

Radio, в чем косяк?

Natyonok123,

  1. Вам и после ремонта больше 25А на ввод ставить нельзя покамест.
  2. Все розетки под ним.
  3. То же, что и п. 2 для освещения
  4. Замените ВАР И УЗМ на что-нибудь другое.
  5. Одно УЗО из нижнего ряда можно исключить (а то и все два)...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.09.2020 в 16:36:02

Natyonok123 написал: автомат на входе не более 25 А.

Можно и ограничится единственным АВДТ В25/0,03А 275 В.

0
Natyonok123
Natyonok123
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Москва

Сообщений: 19

06.09.2020 в 19:01:26

СтранникXXI написал: Natyonok123, у Вас на картинке нарисован защитный проводник. Куда он идет?

СтранникXXI, Пока никуда, это на будущее, если после обновления проводки в доме появится земля

0
Natyonok123
Natyonok123
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Москва

Сообщений: 19

06.09.2020 в 19:05:45

MaSeVi написал:

Natyonok123 написал:

Radio написал: Natyonok123, так себе проект

Radio, в чем косяк?

Natyonok123,

  1. Вам и после ремонта больше 25А на ввод ставить нельзя покамест.
  2. Все розетки под ним.
  3. То же, что и п. 2 для освещения
  4. Замените ВАР И УЗМ на что-нибудь другое.
  5. Одно УЗО из нижнего ряда можно исключить (а то и все два)...

MaSeVi,

  1. Почему?
  2. Под чем? Вводной автомат после модернизации заменим на 32 или 40...
  3. Непонятно..
  4. Что предложите? Я в этом не очень понимаю.
  5. Какие группы автоматов предлагаете объединить?
0
Natyonok123
Natyonok123
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Москва

Сообщений: 19

06.09.2020 в 19:12:15

ПPOPAБ написал:

Natyonok123 написал: автомат на входе не более 25 А.

Можно и ограничится единственным АВДТ В25/0,03А 275 В.

ПPOPAБ, это дифавтомат (по сути УЗО + обычный автомат)? Мне текущую схему объяснили так - нужно несколько контуров дифференциальной защиты, чтобы при проблеме например где-то в ванной, не отключилось всё вообще, а отключилась только ванная. Т.е. текущие 4-5 контуров это оптимум, сильно укрупнять не стоит. При этом дифавтомат стоит дороже, чем УЗО и отдельный автомат. Поэтому появилось несколько УЗО вместо предложенной вами схемы. Мне верно объяснили?

0